Здравствуйте. Такой вопрос. Три фазы и ноль. При подключении трехфазного компрессора напряжение в сети в пределах нормы. Но стоит мне подключить к примеру нагреватель или водяной насос которые по мощности меньше, на любую фазу, то напряжение на этой фазе падает примерно на 25-30 вольт. У себя проверили, все в норме, в ТП тоже.
Есть предположение. Нам трижды повреждали кабель, который в земле от ТП в наше помещение. И соответственно в трёх местах муфты. Кабель 3 жилы и броня, по которому шел ноль. Может проблема в плохом контакте, где были повреждения? И чем чревато, если будет работать оборудование, пока ищем причину? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 660 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Если правильно понял, при семетричной нагрузке всё нормально, а при нагрузке на отдельную фазу, напряжение падает.
Однозначно, плохой ноль, на нем и падает, если правильно понял, ищите плохой контакт в нуле, или прокидывайте новый. Возможно, ноль совсем отгорел, а ток идёт через PE, (заземлители). Возможен плохой контакт нуля и в муфтах, ноль по броне идёт (шёл). Прозвоните. При симетричной нагрузке по фазам, ток в нулевом проводнике равен практически нулю и падения напряжения не происходит. Сообщение отредактировал sasha4312 - 9.2.2025, 22:42 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.2.2025 Пользователь №: 63189 ![]() |
Если правильно понял, при семетричной нагрузке всё нормально, а при нагрузке на отдельную фазу, напряжение падает. Однозначно, плохой ноль, на нем и падает, если правильно понял, ищите плохой контакт в нуле, или прокидывайте новый. Возможно, ноль совсем отгорел, а ток идёт через PE, (заземлители). Возможен плохой контакт нуля и в муфтах. При симетричной нагрузке по фазам, ток в нулевом проводнике равен практически нулю и падения напряжения не происходит. Понятно. Я так понял, что от Тп отдельно ноль можно протянуть? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 660 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Понятно. Я так понял, что от Тп отдельно ноль можно протянуть? Если есть возможность, чисто физически, и нет возможности восстановить старый, то можно и протянуть, а можно весь кабель поменять на четырёх-жильный, чем латать 'дыры". Если знаете где лежат муфты, можно прошурфить в этих местах и прозвонить соединения брони. Или просто от шурфа до шурфа. 75 метров кабеля, не так много шурфить придется. А в общем, делайте как Вам удобней. Сообщение отредактировал sasha4312 - 9.2.2025, 23:29 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.2.2025 Пользователь №: 63189 ![]() |
Если есть возможность, чисто физически, и нет возможности восстановить старый, то можно и протянуть, а можно весь кабель поменять на четырёх-жильный, чем латать 'дыры". Я бы с удовольствием поменял. Но сейчас зима, у нас сугробы, это первая проблема. Вторая, это то, что у нас бардак и по пути кабеля за 30 лет столько проложили, паутина, а некоторые вообще не внесены в план. Зимой тяжко будет провести. Мне проще сейчас временно протянуть ноль, а летом уже поменять. Понял, всем спасибо за отклик |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |