![]() Падает напряжение , При нагрузке на 1 фазу, падает напряжение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Падает напряжение , При нагрузке на 1 фазу, падает напряжение |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.2.2025 Пользователь №: 63189 ![]() |
Здравствуйте. Такой вопрос. Три фазы и ноль. При подключении трехфазного компрессора напряжение в сети в пределах нормы. Но стоит мне подключить к примеру нагреватель или водяной насос которые по мощности меньше, на любую фазу, то напряжение на этой фазе падает примерно на 25-30 вольт. У себя проверили, все в норме, в ТП тоже.
Есть предположение. Нам трижды повреждали кабель, который в земле от ТП в наше помещение. И соответственно в трёх местах муфты. Кабель 3 жилы и броня, по которому шел ноль. Может проблема в плохом контакте, где были повреждения? И чем чревато, если будет работать оборудование, пока ищем причину? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 660 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Если правильно понял, при семетричной нагрузке всё нормально, а при нагрузке на отдельную фазу, напряжение падает.
Однозначно, плохой ноль, на нем и падает, если правильно понял, ищите плохой контакт в нуле, или прокидывайте новый. Возможно, ноль совсем отгорел, а ток идёт через PE, (заземлители). Возможен плохой контакт нуля и в муфтах, ноль по броне идёт (шёл). Прозвоните. При симетричной нагрузке по фазам, ток в нулевом проводнике равен практически нулю и падения напряжения не происходит. Сообщение отредактировал sasha4312 - 9.2.2025, 22:42 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 1:03 |
|
![]() |