![]() Падает напряжение , При нагрузке на 1 фазу, падает напряжение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Падает напряжение , При нагрузке на 1 фазу, падает напряжение |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.2.2025 Пользователь №: 63189 ![]() |
Здравствуйте. Такой вопрос. Три фазы и ноль. При подключении трехфазного компрессора напряжение в сети в пределах нормы. Но стоит мне подключить к примеру нагреватель или водяной насос которые по мощности меньше, на любую фазу, то напряжение на этой фазе падает примерно на 25-30 вольт. У себя проверили, все в норме, в ТП тоже.
Есть предположение. Нам трижды повреждали кабель, который в земле от ТП в наше помещение. И соответственно в трёх местах муфты. Кабель 3 жилы и броня, по которому шел ноль. Может проблема в плохом контакте, где были повреждения? И чем чревато, если будет работать оборудование, пока ищем причину? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.2.2025 Пользователь №: 63189 ![]() |
Заказал лабораторию, приедут на поиск повреждения.
ТАк же сегодня еще раз "поэксперементировал". Замерил по фазам без нагрузки, 238В, 235В, 230В. На одну фазу включил тен 4квт, напряжение на одной фазе упало до 196В, на других выросло 240-250В. Не выключая первый тэн, включил такой же тэн на вторую фазу. На первом тэне поднялось до 205, а вот на оставшейся фазе напряжение поднялось до 263В. Тут уже все ясно |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |