Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Падает напряжение , При нагрузке на 1 фазу, падает напряжение

Aleks2309
сообщение 9.2.2025, 21:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 7.2.2025
Пользователь №: 63189



Здравствуйте. Такой вопрос. Три фазы и ноль. При подключении трехфазного компрессора напряжение в сети в пределах нормы. Но стоит мне подключить к примеру нагреватель или водяной насос которые по мощности меньше, на любую фазу, то напряжение на этой фазе падает примерно на 25-30 вольт. У себя проверили, все в норме, в ТП тоже.
Есть предположение. Нам трижды повреждали кабель, который в земле от ТП в наше помещение. И соответственно в трёх местах муфты. Кабель 3 жилы и броня, по которому шел ноль. Может проблема в плохом контакте, где были повреждения?
И чем чревато, если будет работать оборудование, пока ищем причину?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Aleks2309
сообщение 10.2.2025, 12:24
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 7.2.2025
Пользователь №: 63189



Заказал лабораторию, приедут на поиск повреждения.
ТАк же сегодня еще раз "поэксперементировал". Замерил по фазам без нагрузки, 238В, 235В, 230В. На одну фазу включил тен 4квт, напряжение на одной фазе упало до 196В, на других выросло 240-250В. Не выключая первый тэн, включил такой же тэн на вторую фазу. На первом тэне поднялось до 205, а вот на оставшейся фазе напряжение поднялось до 263В.
Тут уже все ясно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Aleks2309   Падает напряжение   9.2.2025, 21:37
- - с2н5он   сечение, нагрузка, длина кабеля?   9.2.2025, 21:42
|- - Aleks2309   Цитата(с2н5он @ 9.2.2025, 23:42) сечение,...   9.2.2025, 22:08
- - Roman D   Нагрузки в пределах нормы. Сам сказал. Цифры точны...   9.2.2025, 21:43
- - sasha4312   Если правильно понял, при семетричной нагрузке всё...   9.2.2025, 22:12
|- - Aleks2309   Цитата(sasha4312 @ 10.2.2025, 0:12) Если ...   9.2.2025, 22:35
||- - sasha4312   Цитата(Aleks2309 @ 9.2.2025, 22:35) Понят...   9.2.2025, 23:06
||- - Aleks2309   Цитата(sasha4312 @ 10.2.2025, 1:06) Если ...   9.2.2025, 23:19
|- - Гость сочувствующий   Цитата(sasha4312 @ 9.2.2025, 22:12) .. но...   10.2.2025, 5:41
|- - редкий   Цитата(Гость сочувствующий @ 10.2.2025, 5...   10.2.2025, 6:15
|- - Aleks2309   Цитата(Гость сочувствующий @ 10.2.2025, 7...   10.2.2025, 6:40
- - slavapril   Соглашусь с sasha4312. Смещение нейтрали происходи...   9.2.2025, 22:54
- - Aleks2309   Заказал лабораторию, приедут на поиск повреждения....   10.2.2025, 12:24
|- - чукча   Цитата(Aleks2309 @ 10.2.2025, 12:24) Зака...   10.2.2025, 15:30
- - Гость сочувствующий   Цитата(Aleks2309 @ 9.2.2025, 21:37) ... М...   10.2.2025, 14:40
|- - Aleks2309   Цитата(Гость сочувствующий @ 10.2.2025, 16...   10.2.2025, 15:09
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Aleks2309 @ 10.2.2025, 15:09) ... ...   10.2.2025, 18:13
- - с2н5он   пока едет лаборатория, можете поэкспериментировать...   11.2.2025, 7:09
- - VoltCrafter   Ноль явно не в порядке, это точно. Когда нагрузка ...   11.2.2025, 10:19
- - Aleks2309   Приехала "лаборатория" на колесах. Правд...   11.2.2025, 17:15
|- - редкий   Цитата(Aleks2309 @ 11.2.2025, 17:15) Пере...   12.2.2025, 11:03
|- - Aleks2309   Цитата(редкий @ 12.2.2025, 13:03) Что сго...   16.2.2025, 12:56
- - -Mike-   Кабель вероятно на территории предприятия, да и эл...   11.2.2025, 18:30
- - Roman D   Одобряю решение.   16.2.2025, 13:18