Здравствуйте. Такой вопрос. Три фазы и ноль. При подключении трехфазного компрессора напряжение в сети в пределах нормы. Но стоит мне подключить к примеру нагреватель или водяной насос которые по мощности меньше, на любую фазу, то напряжение на этой фазе падает примерно на 25-30 вольт. У себя проверили, все в норме, в ТП тоже.
Есть предположение. Нам трижды повреждали кабель, который в земле от ТП в наше помещение. И соответственно в трёх местах муфты. Кабель 3 жилы и броня, по которому шел ноль. Может проблема в плохом контакте, где были повреждения? И чем чревато, если будет работать оборудование, пока ищем причину? |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
... Может проблема в плохом контакте, где были повреждения? ... Вот это маловероятно, если муфты выполнены правильно. Там ведь как - корпус муфты свинцовая труба, припаивается на оболочку кабеля с двух сторон. Плюс медный поводок, тоже припаивается к оболочке и по центру корпуса муфты. Скорее всего дефект в ТП или у Вас где-то на вводе. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |