Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.2.2025 Пользователь №: 63189 ![]() |
Здравствуйте. Такой вопрос. Три фазы и ноль. При подключении трехфазного компрессора напряжение в сети в пределах нормы. Но стоит мне подключить к примеру нагреватель или водяной насос которые по мощности меньше, на любую фазу, то напряжение на этой фазе падает примерно на 25-30 вольт. У себя проверили, все в норме, в ТП тоже.
Есть предположение. Нам трижды повреждали кабель, который в земле от ТП в наше помещение. И соответственно в трёх местах муфты. Кабель 3 жилы и броня, по которому шел ноль. Может проблема в плохом контакте, где были повреждения? И чем чревато, если будет работать оборудование, пока ищем причину? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 18.12.2024 Пользователь №: 63031 ![]() |
Ноль явно не в порядке, это точно. Когда нагрузка идет на одну фазу, напряжение на ней сильно падает, а на других фазы наоборот растут. Это типичный признак плохого контакта в нулевом проводе. Можно попробовать временно использовать одну фазу как ноль, чтобы понять, есть ли улучшение. Также, если есть возможность, стоит провести новый ноль от ТП или хотя бы проверять муфты, где могли быть повреждения кабеля.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2025, 23:23 |
|
![]() |