Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Падает напряжение , При нагрузке на 1 фазу, падает напряжение

Aleks2309
сообщение 9.2.2025, 21:37
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 7.2.2025
Пользователь №: 63189



Здравствуйте. Такой вопрос. Три фазы и ноль. При подключении трехфазного компрессора напряжение в сети в пределах нормы. Но стоит мне подключить к примеру нагреватель или водяной насос которые по мощности меньше, на любую фазу, то напряжение на этой фазе падает примерно на 25-30 вольт. У себя проверили, все в норме, в ТП тоже.
Есть предположение. Нам трижды повреждали кабель, который в земле от ТП в наше помещение. И соответственно в трёх местах муфты. Кабель 3 жилы и броня, по которому шел ноль. Может проблема в плохом контакте, где были повреждения?
И чем чревато, если будет работать оборудование, пока ищем причину?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Aleks2309
сообщение 11.2.2025, 17:15
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 7.2.2025
Пользователь №: 63189



Приехала "лаборатория" на колесах. Правда поздно и не успели всё сделать, рабочий день у них закончился. Успели как выяснить, что ноль вроде бы в обрыве. Искали , если я правильно понял, импульсами и слушали типа эхолотом. Не смогли определить место. Говорят завтра будут прожигать. Что это и как это делается, я не понял, малоразговорчивые ребята.
Переживаю чтобы совсем не ушатали кабель
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Aleks2309   Падает напряжение   9.2.2025, 21:37
- - с2н5он   сечение, нагрузка, длина кабеля?   9.2.2025, 21:42
|- - Aleks2309   Цитата(с2н5он @ 9.2.2025, 23:42) сечение,...   9.2.2025, 22:08
- - Roman D   Нагрузки в пределах нормы. Сам сказал. Цифры точны...   9.2.2025, 21:43
- - sasha4312   Если правильно понял, при семетричной нагрузке всё...   9.2.2025, 22:12
|- - Aleks2309   Цитата(sasha4312 @ 10.2.2025, 0:12) Если ...   9.2.2025, 22:35
||- - sasha4312   Цитата(Aleks2309 @ 9.2.2025, 22:35) Понят...   9.2.2025, 23:06
||- - Aleks2309   Цитата(sasha4312 @ 10.2.2025, 1:06) Если ...   9.2.2025, 23:19
|- - Гость сочувствующий   Цитата(sasha4312 @ 9.2.2025, 22:12) .. но...   10.2.2025, 5:41
|- - редкий   Цитата(Гость сочувствующий @ 10.2.2025, 5...   10.2.2025, 6:15
|- - Aleks2309   Цитата(Гость сочувствующий @ 10.2.2025, 7...   10.2.2025, 6:40
- - slavapril   Соглашусь с sasha4312. Смещение нейтрали происходи...   9.2.2025, 22:54
- - Aleks2309   Заказал лабораторию, приедут на поиск повреждения....   10.2.2025, 12:24
|- - чукча   Цитата(Aleks2309 @ 10.2.2025, 12:24) Зака...   10.2.2025, 15:30
- - Гость сочувствующий   Цитата(Aleks2309 @ 9.2.2025, 21:37) ... М...   10.2.2025, 14:40
|- - Aleks2309   Цитата(Гость сочувствующий @ 10.2.2025, 16...   10.2.2025, 15:09
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Aleks2309 @ 10.2.2025, 15:09) ... ...   10.2.2025, 18:13
- - с2н5он   пока едет лаборатория, можете поэкспериментировать...   11.2.2025, 7:09
- - VoltCrafter   Ноль явно не в порядке, это точно. Когда нагрузка ...   11.2.2025, 10:19
- - Aleks2309   Приехала "лаборатория" на колесах. Правд...   11.2.2025, 17:15
|- - редкий   Цитата(Aleks2309 @ 11.2.2025, 17:15) Пере...   12.2.2025, 11:03
|- - Aleks2309   Цитата(редкий @ 12.2.2025, 13:03) Что сго...   16.2.2025, 12:56
- - -Mike-   Кабель вероятно на территории предприятия, да и эл...   11.2.2025, 18:30
- - Roman D   Одобряю решение.   16.2.2025, 13:18


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 23:20
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены