![]() Падает напряжение , При нагрузке на 1 фазу, падает напряжение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Падает напряжение , При нагрузке на 1 фазу, падает напряжение |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.2.2025 Пользователь №: 63189 ![]() |
Здравствуйте. Такой вопрос. Три фазы и ноль. При подключении трехфазного компрессора напряжение в сети в пределах нормы. Но стоит мне подключить к примеру нагреватель или водяной насос которые по мощности меньше, на любую фазу, то напряжение на этой фазе падает примерно на 25-30 вольт. У себя проверили, все в норме, в ТП тоже.
Есть предположение. Нам трижды повреждали кабель, который в земле от ТП в наше помещение. И соответственно в трёх местах муфты. Кабель 3 жилы и броня, по которому шел ноль. Может проблема в плохом контакте, где были повреждения? И чем чревато, если будет работать оборудование, пока ищем причину? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1061 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Кабель вероятно на территории предприятия, да и эл. служба - собственная?
Тогда всё в их руках: исправят - хорошо, повредят - пусть сами и восстанавливают. А вот если кабель ваш, а эл. служба от др. организации, то стоит поберечь кабель с уже известным отказом нуля и действительно бросить отдельно нулевую жилу и оставить до тёплых времён. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |