Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Срочно. Нужна помощь в подключении!

SatsikMV
сообщение 13.2.2025, 14:16
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 10.2.2025
Пользователь №: 63199



Добрый день! Подскажите пожалуйста как подключить более надежнее.... Переехал в квартиру, лопнула труба по стояку, разобрали, заменили, а вот с проводкой увидел такое, фото прилагается. Имеется 4 кабеля (все выводы в ванную комнату) и как я понял схема подключения параллельная. Под цифрой 1 идет кабель от разетки без заземления, которая расположена рядом с ванной. Данной розеткой не пользуюсь. Под цифрой 2 выведен кабель от основной розетки, которая расположена в прихожей, имеет заземление, провод ввг проведен от автомата-щитка, имеет заземление. Данная розетка тройная, в розетку постоянно подключен модем, средний выключатель - свет на кухню, два верхних-клавишных - свет в ванную. Под номером 3 кабель на обогрев пола, которым пользуюсь редко. Под номером 4 кабель для стиральной машины. Все кабеля по-видимому ПВС, гибкие, имеют 3 жилы, многопроводные. Можно заменить кабель под номером 2 и
номером 4. Как я понял от основной розетки под номером 2 нельзя подключить общее заземление, нужно каждый отдельный провод в данных кабелях на заземление проводить от щитка в прихожей или распаечной коробки (не установлена).
Подскажите пожалуйста как более практичнее можно все подключить: также с помощью клеммы и желательно ли заменить кабеля под номером 2 и 4.

Сообщение отредактировал SatsikMV - 13.2.2025, 15:36
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_20250213_140418_Gallery.pdf ( 123.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
SatsikMV
сообщение 13.2.2025, 21:06
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 10.2.2025
Пользователь №: 63199



Значит, то, что я написал в самом начале сообщения: то есть описал проблему, этого не достаточно?
Я просто хотел спросить, нужно ли менять кабель: вместо пвс использовать ввг на 2,5 к основной розетке, которая подключена от автомата в прихожей и ввг для розетки в которую подключается стиральная машина. Соответственно все подключить шлейфом с помощью клемм ваго, я имею ввиду фазу и ноль - это единственный вариант, а заземление со всех источников тоже с помощью клемм ваго подключить, но к проводу заземления основной-главной розетки.

Сообщение отредактировал SatsikMV - 13.2.2025, 21:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.2.2025, 4:53
Сообщение #3





Гости






Цитата(SatsikMV @ 13.2.2025, 21:06) *
Значит, то, что я написал в самом начале сообщения: то есть описал проблему, этого не достаточно?
... а заземление со всех источников тоже с помощью клемм ваго подключить, но к проводу заземления основной-главной розетки.

1. Конечно недостаточно!
2. Повторное заземление выполняется на вводе в здание. По стояку питания должно идти ПЯТЬ проводов. Если этого нет - нет у Вас заземления!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.2.2025, 15:04
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Не стоит отвлекаться на оценку способностей.
Вот это самое конкретное утверждение (чушь) :
Цитата(Гость сочувствующий @ 14.2.2025, 4:53) *
По стояку питания должно идти ПЯТЬ проводов. Если этого нет - нет у Вас заземления!
Если в стояке ж/д ЧЕТЫРЕ провода, то нулевой проводник по любому глухозаземлен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 15.2.2025, 16:09
Сообщение #5





Гости






Цитата(Олега @ 15.2.2025, 15:04) *
...
Если в стояке ж/д ЧЕТЫРЕ провода, то нулевой проводник по любому глухозаземлен.

И что? Та же система Tn-C!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.2.2025, 18:09
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17708
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 15.2.2025, 16:09) *
И что? Та же система Tn-C!
Чо..чо... В этой "системе Tn-C" - "нет у Вас заземления" ? И чо означает тогда буковка "Т" ?

Сообщение отредактировал Олега - 15.2.2025, 18:23
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SatsikMV   Срочно. Нужна помощь в подключении!   13.2.2025, 14:16
- - -Mike-   Обратитесь к электрику и заплатите ему за работу.   13.2.2025, 15:56
- - SatsikMV   Сложно объяснить, как все это сделать? Инструмент ...   13.2.2025, 16:03
- - Shura_with_KINEF   Естественно, многопроволочные жилы надо оформить в...   13.2.2025, 16:09
- - SatsikMV   Спасибо. Я понял. Значит два кабеля от основной ро...   13.2.2025, 16:14
|- - Гость сочувствующий   Цитата(SatsikMV @ 13.2.2025, 16:14) ... з...   13.2.2025, 18:05
- - SatsikMV   В прихожей есть розетка, от которой выведены 2 роз...   13.2.2025, 18:26
|- - Гость сочувствующий   Цитата(SatsikMV @ 13.2.2025, 18:26) В при...   13.2.2025, 20:07
- - SatsikMV   Может поможете пожалуйста?   13.2.2025, 20:43
|- - Гость сочувствующий   Цитата(SatsikMV @ 13.2.2025, 20:43) Может...   13.2.2025, 20:51
- - SatsikMV   Значит, то, что я написал в самом начале сообщения...   13.2.2025, 21:06
|- - Гость сочувствующий   Цитата(SatsikMV @ 13.2.2025, 21:06) Значи...   14.2.2025, 4:53
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 14.2.2025, 4...   15.2.2025, 3:56
||- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 15.2.2025, 3:56) ... Для г...   15.2.2025, 7:51
|- - Олега   Не стоит отвлекаться на оценку способностей. Вот э...   15.2.2025, 15:04
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Олега @ 15.2.2025, 15:04) ... Если...   15.2.2025, 16:09
|- - Олега   Цитата(Гость сочувствующий @ 15.2.2025, 16...   15.2.2025, 18:09
|- - Гость сочувствующий   И чо означает тогда буковка ? [/quote] Совсем заб...   16.2.2025, 9:21
- - Оттуда   Цитата(SatsikMV @ 13.2.2025, 21:06) Значи...   13.2.2025, 23:56
- - Искра   Мое личное мнение, позиция: я не доверяю ваго. Ну ...   14.2.2025, 7:29
- - SatsikMV   Тогда с помощью коробки монтажной огнестойкой можн...   14.2.2025, 11:34
- - Roman D   Где два электрика - там три мнения.   15.2.2025, 20:46
- - Олега   Цитата(Roman D @ 15.2.2025, 20:46) Где дв...   15.2.2025, 21:16
- - Roman D   Цитата(Олега @ 15.2.2025, 20:16) Интересн...   15.2.2025, 21:27
- - Олега   Цитата(Roman D @ 15.2.2025, 21:27) Таки т...   15.2.2025, 22:38
- - Roman D   Цитата(Олега @ 15.2.2025, 21:38) Заземлен...   16.2.2025, 0:09
- - Олега   Цитата(Roman D @ 16.2.2025, 0:09) В чём р...   16.2.2025, 10:03
- - Roman D   Цитата(Олега @ 16.2.2025, 9:03) Вопрос ли...   16.2.2025, 14:42
- - Олега   Цитата(Roman D @ 16.2.2025, 14:42) ...   16.2.2025, 15:31


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему