Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Помогите с задачей 10го класса , Задача

Чайна-таун
сообщение 20.2.2025, 19:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 20.2.2025
Пользователь №: 63232



Дано мощность 16квт и напряжение 220В,рассчитать сечение кабеля математически.Использовать таблицы по току нельзя,то-есть посчитать ток и посмотреть по таблице.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Физик_*_*
сообщение 21.2.2025, 11:19
Сообщение #2





Гости






Цитата(Чайна-таун @ 20.2.2025, 19:18) *
Дано мощность 16 кВт и напряжение 220 В, рассчитать сечение кабеля математически.

Расчёт сечения медного двухжильного кабеля по допустимому падению напряжения в процентах (не более 5%):

1. Определяем значение падения напряжения ΔU в вольтах по известному напряжению U = 220 В и известному падению напряжения в процентах ΔU(%) = (ΔU/U)×100% = 5% по следующей формуле:
ΔU = (5/100)×U = 0,05×220 = 11 В

2. Считая значение cosφ = 1, определяем значение силы тока нагрузки по заданной мощности P = 16000 Вт и напряжению U = 220 В:
I = P/(U×cosφ) = 16000/220 = 72,7272 А

3. Определяем активное сопротивление двухжильного кабеля R по рассчитанному в п. 1 падению напряжения ΔU = 11 В и рассчитанной в п. 2 силе тока нагрузки I = 72,7272 А:
R = ΔU/I = 11/72,7272 = 0,15125 Ом

4. Поскольку для двухжильного кабеля R = 2·R0, а R0 = ρ×l/S, где ρ = 0,0178 Ом∙мм2– удельное сопротивление меди, l – длина проводника в м, S – площадь поперечного сечения проводника в мм2, откуда получаем удельное сечение медного кабеля на 1 м длины:
SУД = ρ×l/(0,5·R0) = 2×0,0178×1/0,15125 = 0,2353719 мм2

5. Зная величину удельного сечения медного кабеля на 1 м длины, можно определить сечение медного кабеля любой длины при заданной нагрузке 16 кВт, напряжении 220 В и падении напряжения не более 5%.

Например, сечение медного двухжильного кабеля длиной l = 50 м должно быть не менее:
S100 = l×SУД = 50×0,2353719 = 11,77 мм2 (округляем до ближайшего большего стандартного значения сечения 16 мм2)

Сечение медного двухжильного кабеля длиной l = 100 м должно быть не менее:
S100 = l×SУД = 100×0,2353719 = 23,53719 мм2 (округляем до ближайшего большего стандартного значения сечения 25 мм2)

Сечение медного двухжильного кабеля длиной 150 м должно быть не менее:
S100 = l×SУД = 150×0,2353719 = 35,3 мм2 (округляем до ближайшего стандартного значения сечения 35 мм2)

Сечение медного двухжильного кабеля длиной 200 м должно быть не менее:
S100 = l×SУД = 200×0,2353719 = 47,074 мм2 (округляем до ближайшего большего стандартного значения сечения 50 мм2).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
gomed12
сообщение 21.2.2025, 14:29
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7387
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Цитата(Гость_Физик_* @ 21.2.2025, 11:19) *
Расчёт сечения медного двухжильного кабеля по допустимому падению напряжения в процентах (не более 5%):

Если задаемся падением напряжения, то можно и задаться известной плотностью тока 6 А/мм2 для меди.
Тогда в один шаг S=I/J=12,12 мм2 или ближайшие 16 мм2



--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Чайна-таун   Помогите с задачей 10го класса   20.2.2025, 19:18
- - Гость   Какой материал кабеля (алюминий или медь)?   20.2.2025, 19:29
- - Roman D   Недостаточно данных. Математически (эмпирически) т...   21.2.2025, 8:37
- - Гость_Физик_*   Цитата(Чайна-таун @ 20.2.2025, 19:18...   21.2.2025, 11:19
|- - gomed12   Цитата(Гость_Физик_* @ 21.2.2025, 11:19) ...   21.2.2025, 14:29
- - Roman D   То, что провод будет нагреваться и его сопротивлен...   21.2.2025, 14:26
- - Ваня Иванов   Цитата(gomed12 @ 21.2.2025, 14:29) ...мож...   21.2.2025, 16:33
|- - Олега   Цитата(Ваня Иванов @ 21.2.2025, 16:33) по...   21.2.2025, 17:24
|- - gomed12   Цитата(Ваня Иванов @ 21.2.2025, 16:33) Эт...   21.2.2025, 17:40
- - с2н5он   "помогите с задачей 10го класса" скан за...   21.2.2025, 18:54
- - gomed12   Задачку можно решить, если использовать известные ...   21.2.2025, 23:30
- - Roman D   Папа, тестер испортился! Лампочка 100 ватт, а ...   22.2.2025, 8:01
- - мрЭЛ   Нагрузка на кабель в первую очередь зависит от изо...   23.2.2025, 9:56
|- - gomed12   В принципе ответ на вопрос Цитата(мрЭЛ @ 23....   23.2.2025, 21:45
- - Ваня Иванов   Цитата(мрЭЛ @ 23.2.2025, 9:56) ...Интерес...   23.2.2025, 12:19
- - с2н5он   к чему это сравнение?   23.2.2025, 17:13
- - Ваня Иванов   Цитата(с2н5он @ 23.2.2025, 17:13) к чему ...   23.2.2025, 18:37
- - с2н5он   и зачем тогда человеков путать и писать про 500? е...   23.2.2025, 20:35


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 23:36
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены