Добрый день!
Вопрос у кого есть реальный опыт эксплуатации ВВГнг-LS (4x240) в воде? Лежит в фундамене здания, в трубах металических. Три приямка (вход, выход, промежуточный). Все в вводе, похоже грунтовые. Сколько по времени не известно, но лет пять точно. Под нагрузкой. Вода, что понятно, не замерзает. Кто производитель выясняю, кабель года 2012 Писать про то, что нельзя, откачай, промегери и т.п. не надо. Все понимаю. Интересен именно опыт. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 672 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Я думаю дело не в LS, а в принципе в ВВГ.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |