![]() ВВГнг-LS в воде |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ВВГнг-LS в воде |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 672 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 ![]() |
Добрый день!
Вопрос у кого есть реальный опыт эксплуатации ВВГнг-LS (4x240) в воде? Лежит в фундамене здания, в трубах металических. Три приямка (вход, выход, промежуточный). Все в вводе, похоже грунтовые. Сколько по времени не известно, но лет пять точно. Под нагрузкой. Вода, что понятно, не замерзает. Кто производитель выясняю, кабель года 2012 Писать про то, что нельзя, откачай, промегери и т.п. не надо. Все понимаю. Интересен именно опыт. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17754 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Писать про то, что нельзя, откачай, промегери и т.п. не надо. Все понимаю. Интересно, как вы понимаете..По всем трассам в Питере шурфы, в них постоянный контроль и откачка воды ? Стальные трубы - так замечательно. Никаких механических воздействий. Что конкретно беспокоит ? Кстати, вода охраняет ваши кабели от грызунов, так что доливайте, если подсыхать начнёт. ![]() Зашибись! Провод его беспокоит, а то, что фундамент в воде - прекрасно! Гидроизоляция всего фундамента - не вопрос темы. И всё же.Проникновение воды (из вне) в стальные трубы в фундаменте - это скорее вопрос гидроизоляции вводов в здание. "Переконтропупить", всего и делов. Сообщение отредактировал Олега - 26.2.2025, 9:58 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2025, 23:48 |
|
![]() |