Добрый день!
Вопрос у кого есть реальный опыт эксплуатации ВВГнг-LS (4x240) в воде? Лежит в фундамене здания, в трубах металических. Три приямка (вход, выход, промежуточный). Все в вводе, похоже грунтовые. Сколько по времени не известно, но лет пять точно. Под нагрузкой. Вода, что понятно, не замерзает. Кто производитель выясняю, кабель года 2012 Писать про то, что нельзя, откачай, промегери и т.п. не надо. Все понимаю. Интересен именно опыт. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7387 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
В таком виде кабель может, конечно, прослужить неопределенное время, но без гарантии, лучше выбирать кабель с учетом условий его эксплуатации.
Этот тип кабеля вообще-то предназначен для прокладки в сухих и влажных помещениях (отмеченные 98%), кабельных каналах, лотках, тоннелях ..., где нет постоянного воздействия воды. Для этого есть специализированные кабели, например, в грунте с высоким уровнем грунтовых вод и в условиях повышенной влажности: с оболочками ААШВ,ААБл, СБ, ПвП,ПвВ... и специальные подводные кабели с усиленной гидроизоляцией. Если все же необходимо прокладывать в воде такой кабель необходимо его разместить в герметичные кабельные каналы, изолировать кабель от воды, обеспечить дренаж или отвод воды. В данной ситуации лучше его изолировать, использовав двустенной гофру, загерметизировав гофру в приямке и кабель в гофре с двух сторон. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.3.2025, 0:09 |
|
![]() |