Всем доброго дня!
Помогите советом: купил два месяца назад тепловую пушку ballu на 6 кВт на 3 фазы. Несколько раз включал - на полной и половинной мощности работала. Недавно включил на полную мощность - выбило УЗО, перед УЗО автомат не выбило. Ну, подумал, что старое УЗО (лет 15 ему), заменил УЗО и автомат на дифавтомат Dekraft. Но это не помогло - на половинной мощности пушка работает, а на полной выбивает дифавтомат. От того же автомата и той же розетки заряжаю электричку, правда электричка заряжается от одной фазы. Это брак пушки проявился, или что-то у меня не так? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17768 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
заменил УЗО и автомат на дифавтомат Dekraft. Огласите номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn, мА вашего DekraftаЕсли 10 мА, то срабатывание дифа законное. Размышлизьмы: Ном. ток для 6 квт (сos-0,8 ) - 11,4А. ПУЭ 1.7.83 "Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника." Ток утечки 0,4*11,4=4,6 мА. Это больше 1/3 от 10 мА. Сообщение отредактировал Олега - 26.2.2025, 20:36 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |