Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 28.2.2025 Пользователь №: 63261 ![]() |
Здравствуйте. Сейчас стабилизатор (однофазный ресанта 18kva) подключен таким образом : Вводной кабель идущий в щиток подключен к входным клеммам стабилизатора, а выходной кабель из стабилизатора подключен к автоматическому выключателю в щитке. Такая схема мне не подходит т.к стабилизатор не тянет сварку, и мне приходится отсоединять вводной кабель от стабилизатора и подсоединять его к АВ. Неудобно каждый раз отсоединять и присоединять кабель, тем более вводной кабель из алюминия, и он может надломиться от перегибов во время всех манипуляций
Для меня подойдет такая схема: АВ1 ( к нему подведен вводной кабель) --> АВ2 (идет кабель от АВ1) -- > Стабилизатор -- > щиток Т.е Во время сварки я просто выключаю АВ2 который управляет подачей питания на стабилизатор, и после этого питание снова будет выходить через АВ1 в щиток Но, я не знаю как мне подсоединить провода чтоб ничего не коротнуло. Надеюсь с вашей помощью все получиться Сообщение отредактировал Gig - 28.2.2025, 0:20 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 545 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11050 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
В частных домах с 3+ сплитами, кух.эл.техникой и среднепаршивой сетью это считай обязаловка. Да тупо кому на этой плите помешает переключение напряжения последовательно с одной фазы на другую? GPS на плите перезагрузится? ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 545 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
Да тупо кому на этой плите помешает переключение напряжения последовательно с одной фазы на другую? GPS на плите перезагрузится? ![]() Я о потреблении. Вы читаете тему? А условие в #1 почитать ? По моему намеков не было про 3ф. Вы спрашивали про безопасность в частных щитках? Ответ получили? Причём тут какие-то (какие, кстати?) условия? Ну, у меня сварочник в квартире мощностью на 18 (скока там?) кВА пока не встречался. Вот видите, как мало Вы знаете о стабилизаторах!(с) При большой просадке мощность стабилизатора падает в 4 раза. Если сварочник без ККМ (а это в 99%) - то мощность ещё раза в 2..2,5 подкручивается. А если учесть, что реальна мощность почти всегда 80% от маркетинговой... Итого получаем относительно скромный сварочник в 1,5..2кВт. Видишь, там силовое реле КМ защищает от КЗ при любых положениях автоматов SF1 "Байпас" и SF2 "Сеть". Я даже не знаю, зачем спорить с тобой, не-столь-адекватным-как-сэр-Ланселот.. это пилят разные стабилизаторы, с разными автоматами, на картинке видно. Цитата Если сеть питания дохлая, то никакие стабилизаторы не помогут А миллионы довольных пользователей стабилизаторов-то и не в курсе) |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |