Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.10.2024 Пользователь №: 62640 ![]() |
Upd: решили штробить стену и подключиться к кабелю, который идёт на варочную поверхность. И не включать технику вместе. Всем спасибо за советы!
Здравствуйте. Что имеем. Автомат 16А, медный кабель 3х2,5мм. Подключен большой двухдверный холодильник(351 кВт/ч в год) и микроволновка(1450 Вт) Можно ли подключить в эту линию встроенный духовой шкаф(3500Вт). При условии, не пользоваться одновременно духовкой и микроволновкой. Меняли проводку и изначально хотели в другом месте ставить духовку, теперь не знаю как выкрутиться ![]() Буду благодарна вашему мнению ![]() Сообщение отредактировал Айлин - 28.3.2025, 18:05 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7500 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
40 А - это номинал тока соответствующий расчетной мощности 8 кВт на вводе при напряжении питания 220 В.
При этом заявленная мощность, т.е. суммарная мощность всех электроприемников, при коэффициенте спроса 0,8 составит 10 кВт. Что дает возможность без ограничений пользоваться электроприемниками. При больших суммарных мощностях возникнет необходимость искусственно ограничивать использование электроприемников. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |