Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.10.2024 Пользователь №: 62640 ![]() |
Upd: решили штробить стену и подключиться к кабелю, который идёт на варочную поверхность. И не включать технику вместе. Всем спасибо за советы!
Здравствуйте. Что имеем. Автомат 16А, медный кабель 3х2,5мм. Подключен большой двухдверный холодильник(351 кВт/ч в год) и микроволновка(1450 Вт) Можно ли подключить в эту линию встроенный духовой шкаф(3500Вт). При условии, не пользоваться одновременно духовкой и микроволновкой. Меняли проводку и изначально хотели в другом месте ставить духовку, теперь не знаю как выкрутиться ![]() Буду благодарна вашему мнению ![]() Сообщение отредактировал Айлин - 28.3.2025, 18:05 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7500 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
1) Мы в рамках форума, надеюсь, обсуждаем правовые варианты получения мощности, иначе смысл разговора пропадает. По своему опыту. В соответствии с проектом, на квартиру в новостройке без конкретной технологии выделена мощность 11 кВт/квартиру, 3*400 В. Жилец покупает 4 квартиры на этажной площадке, объединяет их. При этом имеет право вполне законно устанавливать электроприемники на суммарную мощность 85 кВт. В этих же условиях собственник, если ему этой мощности недостаточно, он имеет законное право по ПП861, заключив договор на ТП с сетевой организацией, увеличивать мощность до 15 кВт и довести мощность установленного оборудования до 125 кВт. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2025, 22:25 |
|
![]() |