Upd: решили штробить стену и подключиться к кабелю, который идёт на варочную поверхность. И не включать технику вместе. Всем спасибо за советы!
Здравствуйте. Что имеем. Автомат 16А, медный кабель 3х2,5мм. Подключен большой двухдверный холодильник(351 кВт/ч в год) и микроволновка(1450 Вт) Можно ли подключить в эту линию встроенный духовой шкаф(3500Вт). При условии, не пользоваться одновременно духовкой и микроволновкой. Меняли проводку и изначально хотели в другом месте ставить духовку, теперь не знаю как выкрутиться ![]() Буду благодарна вашему мнению ![]() Сообщение отредактировал Айлин - 28.3.2025, 18:05 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23020 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
gomed12 если даже 4 будут зарегистрированы как одна, никто не даст просто так 4 ввода поменять на один
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |