![]() Какам документом определяется сечение кабеля розеточной сети , Срочно |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Какам документом определяется сечение кабеля розеточной сети , Срочно |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 31.3.2008 Из: Мурманск Пользователь №: 10835 ![]() |
Срочно нужна помощь.
Заказчик просит аргументировать, почему для розеточной сети используется медь 3х2,5. Доказал, почему медь и 3 жилы, а вот найти конкретный пункт с сечением 2,5 для розеточной сети немогу. Подскажите нормативный документ и пункт в нём. Полазил по сайту, везде пишут 2,5, но неуказавают, согласно какой норме. Заранее спасибо |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17647 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Не могу не бодануть любимого ПУЭ
"3.1.13. В случаях, когда требуемая допустимая длительная токовая нагрузка проводника, определенная по 3.1.9 и 3.1.11, не совпадает сданными таблиц допустимых нагрузок, приведенных в гл. 1.3, допускается применение проводника ближайшего меньшего сечения, но не менее, чем это требуется по расчетному току." Нормально? Номинал АВ выбираем по Iрасч. И при этом еще сомневаемся в сохранности изоляции на начальном участке обратнозависимой ВТХ. А оказывается сомневаться и не стоит? Даже меньшее сечение "потянет"? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |