Всем привет! Подскажите, пожалуйста, как подключить трехфазную вентустановку "Ventrex" прибалтийского производства (копируют "Systemair"). На заводе установили установку RISV-1500/9кВт. Подключение её 3-х фазное с "нулем" и заземлением. Электрики нам подвели только 4 провода - 3 фазы и "ноль" который же и заземление. Сказали, что называется это поключение "глухо заземлённая" нейтраль. Мы подключили этот "ноль" как нормальный "ноль", а вентустановка "сказала" "ж-ж-ж" и сгорела дорожка в плате управления. Как нужно подключать европейское оборудование к таким сетям?
|
|
|
23.7.2008, 18:52
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
Думаю, что тут- заводской брак. Хотя не исключаю, что отсутствие 5 провода дало об этом знать. А если причина не в нём- то это- 99%- заводской брак.
|
|
|