Электрогенератор в котельной, можно ли ставить? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Электрогенератор в котельной, можно ли ставить? |
17.7.2008, 11:58
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 19.5.2008 Пользователь №: 11246 |
Здравствуйте господа электрики, подскажите пожалуйста, можно ли ставить электрогенератор в котельную. Котельная не большая, площадь 14 кв.м., расчетная мощность 3,4 кВт, хочу поставить Geko 4400 ED - А/HEBA на 3,7 кВт
|
|
|
23.7.2008, 9:40
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7346 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Установка генератора на основании проектных изысканий.
Для информации. Газовая труба по помещению котельной? В помещении могут образоваться взрывоопасные смеси при аварийных ситуациях, значит В-1Г. Генератор нельзя устанавливать в этом помещении, необходимо выносить в другое помещение, где вход не из котельной. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
24.7.2008, 5:42
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 19.5.2008 Пользователь №: 11246 |
Газовая труба по помещению котельной? В помещении могут образоваться взрывоопасные смеси при аварийных ситуациях, значит В-1Г. Труба по котельной. И кстати, давно возникший вопрос, что значит В-1Г, а то в проектах часто вижу, а что значит не пойму , где вобще про это можно почитать? И еще, на чертежах возле светильников пишется их марка, а потом дробью еще какое-то число например НСП 23-100-001 100/2,5 я так понял в числителе указываеться мощность лампы, а в знаменателе что? |
|
|