Автомат защиты для трансформатора |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Автомат защиты для трансформатора |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
24.7.2008, 10:44
Сообщение
#1
|
Гости |
есть трансформатор ОСМ-1,0 380/110 (1 фазный) . требуется защитить его входную цепь. по какому принципу выбирать автомат защиты?
блин, почему выбивает автомат 6 А с характиеристикой D (эм.расцепитель 10-14 номинала) |
|
|
Гость_Гость_* |
24.7.2008, 19:14
Сообщение
#2
|
Гости |
да вообще как то странно. транс не загружен вообще. то есть вторичка не подключена. при первоначальном подаче на него 380В через автомат- автомат срабатывает но не всегда. если транс немого прогрет, не АВ не выбивает.
причем от экземпляра автомата не зависит. пробовал разные экземпляры автоматов одного типа. с трансом все в порядке тоже. что за переходной процесс? |
|
|