Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Автомат защиты для трансформатора

Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 24.7.2008, 10:44
Сообщение #1





Гости






есть трансформатор ОСМ-1,0 380/110 (1 фазный) . требуется защитить его входную цепь. по какому принципу выбирать автомат защиты?

блин, почему выбивает автомат 6 А с характиеристикой D (эм.расцепитель 10-14 номинала)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
zorg
сообщение 25.7.2008, 8:20
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Регистрация: 27.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10578



на отстройку от БТН проверяли?
при включении холостого трансформатора (автотрансформатора) под напряжение или при восстановлении напряжения после отключения КЗ в обмотке трансформатора (автотрансформатора) со стороны источника питания возникает бросок намагничивающего тока, который в первый момент времени в 5—8 раз превышает номинальный ток трансформатора (автотрансформатора), но быстро, в течение 1 с, затухает до значения порядка 20 % номинального тока.