есть трансформатор ОСМ-1,0 380/110 (1 фазный) . требуется защитить его входную цепь. по какому принципу выбирать автомат защиты?
блин, почему выбивает автомат 6 А с характиеристикой D (эм.расцепитель 10-14 номинала) |
|
|
25.7.2008, 8:20
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 27.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10578 |
на отстройку от БТН проверяли?
при включении холостого трансформатора (автотрансформатора) под напряжение или при восстановлении напряжения после отключения КЗ в обмотке трансформатора (автотрансформатора) со стороны источника питания возникает бросок намагничивающего тока, который в первый момент времени в 5—8 раз превышает номинальный ток трансформатора (автотрансформатора), но быстро, в течение 1 с, затухает до значения порядка 20 % номинального тока. |
|
|