Проблемы с напряжением , Часто заниженное напряжение 205-215 В |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проблемы с напряжением , Часто заниженное напряжение 205-215 В |
4.7.2008, 20:16
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.6.2008 Пользователь №: 11445 |
Часто заниженное напряжение, может ли электроника (LCD телевизор, кинотеатр и др.) нормально работать при напряжении 205-215 В ?
Проблема в том, что при включении чайника ( 2кВт ) или утюга (1кВт ),и даже при включении электроплиты, подключенной отдельным проводом от щита, во всей квартире падает напряжение на 6 -10 В. Скажите пожалуйста, как это может сказаться на LCD телевизоре, кинотеатре и другой электронике и обязательно ли использование стабилизатора напряжения в таких случаях? |
|
|
Гость_Harry_* |
25.7.2008, 14:55
Сообщение
#2
|
Гости |
проблема в соединениях и качестве провода. Реально постоянно наблюдаю картину (обслуживаю и устанавливаю стабилизаторы напряжения +Вольт) - звонит клиент , купил стаб - установите. Приезжаю - меряю - в щитке на лестнице 214-217В на счетчике в квартире 200-205. Иду по кабелю - помимо того что он старый алюминиевый с рассохшейся изоляцией, так и пара скруток точно будет. Установка стабилизатора просто добъет этот провод более высоким током, и клиент позонит на следующий же день - почему стабилизатор не работает? Блин, а сразу поменяю провод - ему стаб по сути не нужен, вот и диллема постоянно, либо деньги зарабатывать либо благотворительностью заниматься
|
|
|