Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Автомат защиты для трансформатора

Гость_Гость_Дмитрий_*_*
сообщение 24.7.2008, 10:44
Сообщение #1





Гости






есть трансформатор ОСМ-1,0 380/110 (1 фазный) . требуется защитить его входную цепь. по какому принципу выбирать автомат защиты?

блин, почему выбивает автомат 6 А с характиеристикой D (эм.расцепитель 10-14 номинала)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Слава
сообщение 25.7.2008, 20:17
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1482
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Цитата
ОСМ-1,0 380/110 (1 фазный)
?
1. двухфазный.
2. На х/х даже при пуске 6А должен держать с запасом, тем более D.
3. Скорее перемотанный. Читай Roman_D , только межвитковое искать трудно.