Господа, такая проблема.
Поставили на нескольких КТП расчетные счетчики. Меркурий со встроенным GSM-модемом (раньше использовали обычный Меркурий + устройство мониторинга УМ-30). Поставили его, воткнули доп. источник питания (9В, 2А). Счетчик работает, симка, вставленная в него, тоже.. Но мониторить не получается. Поставил прогу Конфигуратор Меркурий 230, но связать его со счетчиком не могу. Устанавливаю все параметры соединения (порт модема, скорость, номер удаленного модема, пароль обоих уровней). Пытаюсь инициализировать модем - выдает "Терминал GSM не отвечает". При попытке "определения параметров связи", набирает номер удаленного модема и подбирает скорость (хотя мною выставлена 9600 для 35-го сименса)...доходит до скорости в 600 и все...на 22% определение параметров связи прекращается. Кто-нибудь сталкивался с такой бедой? В чем может быть проблема? Может, в строке инициализации модема что-то прописывать нужно? Сейчас стоит то, что было по умолчанию: AT+CBST=71,0,1. З.ы. лучше, конечно, все-таки использовать обычный Меркурий + УМ-30. И дешевле, и проблем никаких. Через "Дистанционный мониторинг удаленных объектов" все прекрасно в режиме реального времени мониторится... |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.1.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8084 ![]() |
Для начала:
1) Используйте "Data" - канал сотовой связи, очень возможно, что в данный момент на вашей симке он попросту отключен. У различных сотовых операторов "Data"-канал обзывается по-разному. Девочки по работе с клиентами его могут называть например - "Мобильный офис", или нечто тому подобное. 2) Установите протокол V110 в прозрачном режиме для обоих терминалов. Данный протокол обеспечивает "рукопожатие" модемов в течении 2-3 секунд. Однако не все операторы имееют правильную настройку своего оборудования для работы по этому протоколу. Для уточнения вышесказанного, свяжитесь со службой тех.поддержки вашего сотового оператора. Сообщение отредактировал Вано - 6.8.2008, 13:58 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 6.8.2008 Пользователь №: 11809 ![]() |
Для начала: 1) Используйте "Data" - канал сотовой связи, очень возможно, что в данный момент на вашей симке он попросту отключен. У различных сотовых операторов "Data"-канал обзывается по-разному. Девочки по работе с клиентами его могут называть например - "Мобильный офис", или нечто тому подобное. Сам работаю в фирме-операторе сотовой связи ![]() 2) Установите протокол V110 в прозрачном режиме для обоих терминалов. Данный протокол обеспечивает "рукопожатие" модемов в течении 2-3 секунд. Однако не все операторы имееют правильную настройку своего оборудования для работы по этому протоколу. Для уточнения вышесказанного, свяжитесь со службой тех.поддержки вашего сотового оператора. V110 по-моему просто адаптирует асинхронный поток данных в синхронный и обратно. Я ошибаюсь? И как проверить - какой именно протокол установлен для терминала? З.ы. В описании модема нашел следующую фразу "Класс B (mobile station class) подразумевает использование только одного сервиса одновременно". Не значит ли это, что если модем уже связан с УМ-ками, то связать его и с Меркуриями уже нельзя?! Хотя замечу, что настраивая Конфигуратор и пытаясь синхронизироваться, связь модема с УМ-ками я разываю.. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |