![]() Меркурий 230 ART с GSM-модемом , Не удается мониторить |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Меркурий 230 ART с GSM-модемом , Не удается мониторить |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 6.8.2008 Пользователь №: 11809 ![]() |
Господа, такая проблема.
Поставили на нескольких КТП расчетные счетчики. Меркурий со встроенным GSM-модемом (раньше использовали обычный Меркурий + устройство мониторинга УМ-30). Поставили его, воткнули доп. источник питания (9В, 2А). Счетчик работает, симка, вставленная в него, тоже.. Но мониторить не получается. Поставил прогу Конфигуратор Меркурий 230, но связать его со счетчиком не могу. Устанавливаю все параметры соединения (порт модема, скорость, номер удаленного модема, пароль обоих уровней). Пытаюсь инициализировать модем - выдает "Терминал GSM не отвечает". При попытке "определения параметров связи", набирает номер удаленного модема и подбирает скорость (хотя мною выставлена 9600 для 35-го сименса)...доходит до скорости в 600 и все...на 22% определение параметров связи прекращается. Кто-нибудь сталкивался с такой бедой? В чем может быть проблема? Может, в строке инициализации модема что-то прописывать нужно? Сейчас стоит то, что было по умолчанию: AT+CBST=71,0,1. З.ы. лучше, конечно, все-таки использовать обычный Меркурий + УМ-30. И дешевле, и проблем никаких. Через "Дистанционный мониторинг удаленных объектов" все прекрасно в режиме реального времени мониторится... |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.1.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8084 ![]() |
В прошлом году, настраивали подобную систему у себя в городе. У нас четыре оператора. Так вот, у одного из них, несмотря на все заверения технических специалистов, о том, что всё ОК, с протоколом V.110 была проблема. Решить её смогли лишь после месячного тестирования.
Судя по AT+CBST=71,0,1. у Вас сейчас как раз и установлен V.110. Для эксперимента, поставьте вместо 71 просто 7 (протокол V.32) и попытайтесь опросить счетчик. Если все пройдет, решайте, что делать с V.110. Однако на V.32 модемы будут настраиваться друг на друга раз в десять дольше. И ещё, в прозрачном режиме обоих протоколов, повышается вероятность разрыва соединения, и, кроме того, ужесточаются требования по минимально допустимому уровню сигнала (около -60dBm). Начните с AT+CBST=7,0,1 (9600 бит/с, асинхронный модем, непрозрачная передача) потом AT+CBST=7,0,0 (9600 бит/с, асинхронный модем, прозрачная передача) Главное, настройки обоих модемов должны быть одинаковыми. Сообщение отредактировал Вано - 6.8.2008, 14:54 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |