Господа, такая проблема.
Поставили на нескольких КТП расчетные счетчики. Меркурий со встроенным GSM-модемом (раньше использовали обычный Меркурий + устройство мониторинга УМ-30). Поставили его, воткнули доп. источник питания (9В, 2А). Счетчик работает, симка, вставленная в него, тоже.. Но мониторить не получается. Поставил прогу Конфигуратор Меркурий 230, но связать его со счетчиком не могу. Устанавливаю все параметры соединения (порт модема, скорость, номер удаленного модема, пароль обоих уровней). Пытаюсь инициализировать модем - выдает "Терминал GSM не отвечает". При попытке "определения параметров связи", набирает номер удаленного модема и подбирает скорость (хотя мною выставлена 9600 для 35-го сименса)...доходит до скорости в 600 и все...на 22% определение параметров связи прекращается. Кто-нибудь сталкивался с такой бедой? В чем может быть проблема? Может, в строке инициализации модема что-то прописывать нужно? Сейчас стоит то, что было по умолчанию: AT+CBST=71,0,1. З.ы. лучше, конечно, все-таки использовать обычный Меркурий + УМ-30. И дешевле, и проблем никаких. Через "Дистанционный мониторинг удаленных объектов" все прекрасно в режиме реального времени мониторится... |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.1.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8084 ![]() |
Доброе утро!
Настраивай гипертерминал. Помнишь как? Типа: 1) Запустите программу HyperTerminal из Main Menu>Programs>Accessories>Communications>HyperTerminal 2) Ведите имя соединения, например, M35, нажмите OK. 3) В графе “Connection Using” выберете COM порт, к которому подключен модем. 4) В диалоговом окне COM укажите следующие значения: Bits per second: 115200 Data bits: 8 Parity: none Stop bits:1 Flow Control: Hardware (однако на 115200 может и не заработать, т.к. нужно знать на какую скорость настроен модем по умолчанию) 5) В окне HyperTerminal введите команду ‘AT’ и нажмите клавишу “Enter”. Ответ модема должен быть ОК. Теперь модем готов к использованию. Теперь дальше: Для установки звонка в режиме данных, наберите команду ‘ATD<nb>‘ , где <nb> номер телефона. После того, как звонок установлен, Вы можете осуществлять передачу данных, отсылку файлов и т.д. Для перехода в командный режим используйте команду "+++". Для возврата в режим передачи данных наберите команду "ATO". После завершения сессии, перейдите в командный режим с помощью команды “+++”. Завершите соединение командой "ATH". Сообщение отредактировал Вано - 7.8.2008, 8:47 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2025, 10:48 |
|
![]() |