Суть проблемы: при пуске конвейера (мощность около 1 МВт) используется устройство плавного запуска (маде ин ненаше). Все хорошо, но падение напряжения с 1140 до 750В. Если конвейер под грузом, то запуск практически невозможен. Понятно, что падение еще больше, движки мычат - идет прерывание запуска. Увеличивали сечение питающей сети - эфект тот же. Как можно победить? Надеюсь, что интересные мысли будут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
uzbek
сообщение 25.10.2005, 23:30
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 13.1.2005
Пользователь №: 2036



Система действительно стоит в шахте. Производитель ELG?R + HANSEN (Польша). Коммутационное устройство управления плавным запуском двигателей типа EH - dG A6. Пуск двигателя реализуется методом плавного возврастания напряжения на двигателе при одновременном контроле пускового тока. Происходит он на основании фазного управления тремя тиристоровыми модулями.
Контроллер действует на тиристоры таким образом, что напряжение каждого тиристорового модуля возрастает ступенчато до номинальной величины в определённом времени, контролируя в тоже время пусковой ток.
"Большие умные головы" собираются лепить конденсаторные батареи (размер будет кубов на несколько), но исходя из того, что сами поляки от таких схем давно отошли, думается что толку не будет. Однако хотелось бы решить сможем ли мы победить этот злобный агрегат, все таки не он первый...
Если интересно - схемы и описание могу скинуть на мыло.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Uzbek I   Плавный запуск   22.10.2005, 23:15
- - Слава   Пуск двигателя   23.10.2005, 22:05
- - uzbek   Межвиткового точно нет, напругу питающей подстанци...   23.10.2005, 23:50
- - kivan   Случайно не в шахте конвейер стоит? Напряжение бол...   24.10.2005, 9:10
- - volt   У меня было, что-то похожее. Надо было брать более...   24.10.2005, 18:24
- - Viktor2004   Какая марка блока плавного пуска?   25.10.2005, 0:34
- - uzbek   Система действительно стоит в шахте. Производитель...   25.10.2005, 23:30
- - kivan   Интересно!!! kil@list.ru Какие вообще параметры ...   26.10.2005, 9:45
- - Viktor2004   Цитата(uzbek)Пуск двигателя реализуется методом пл...   26.10.2005, 23:04
- - kivan   А не может быть такого, что мощность двигателя выб...   27.10.2005, 21:19
- - uzbek   Кажется победили: разнесли запуск ЭД по времени, у...   28.10.2005, 22:04
- - kivan   Цитата(uzbek)Кажется победили: разнесли запуск ЭД ...   30.10.2005, 19:56
- - eke   Плавный запуск   23.12.2005, 14:29
- - Гость   Kivan i Viktor ! Вы что, живете на этом сайте?   23.12.2005, 15:14
- - kivan   Цитата(Anonymous)Kivan i Viktor ! Вы что, живете н...   23.12.2005, 16:13
- - Viktor2004   Я в конторе один. Где еще пообщаешься с братьями-э...   23.12.2005, 20:58