Плавный запуск |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Плавный запуск |
Гость_Uzbek I_* |
22.10.2005, 23:15
Сообщение
#1
|
Гости |
Суть проблемы: при пуске конвейера (мощность около 1 МВт) используется устройство плавного запуска (маде ин ненаше). Все хорошо, но падение напряжения с 1140 до 750В. Если конвейер под грузом, то запуск практически невозможен. Понятно, что падение еще больше, движки мычат - идет прерывание запуска. Увеличивали сечение питающей сети - эфект тот же. Как можно победить? Надеюсь, что интересные мысли будут.
|
|
|
25.10.2005, 23:30
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.1.2005 Пользователь №: 2036 |
Система действительно стоит в шахте. Производитель ELG?R + HANSEN (Польша). Коммутационное устройство управления плавным запуском двигателей типа EH - dG A6. Пуск двигателя реализуется методом плавного возврастания напряжения на двигателе при одновременном контроле пускового тока. Происходит он на основании фазного управления тремя тиристоровыми модулями.
Контроллер действует на тиристоры таким образом, что напряжение каждого тиристорового модуля возрастает ступенчато до номинальной величины в определённом времени, контролируя в тоже время пусковой ток. "Большие умные головы" собираются лепить конденсаторные батареи (размер будет кубов на несколько), но исходя из того, что сами поляки от таких схем давно отошли, думается что толку не будет. Однако хотелось бы решить сможем ли мы победить этот злобный агрегат, все таки не он первый... Если интересно - схемы и описание могу скинуть на мыло. |
|
|