Суть проблемы: при пуске конвейера (мощность около 1 МВт) используется устройство плавного запуска (маде ин ненаше). Все хорошо, но падение напряжения с 1140 до 750В. Если конвейер под грузом, то запуск практически невозможен. Понятно, что падение еще больше, движки мычат - идет прерывание запуска. Увеличивали сечение питающей сети - эфект тот же. Как можно победить? Надеюсь, что интересные мысли будут.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
kivan
сообщение 27.10.2005, 21:19
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



А не может быть такого, что мощность двигателя выбрана без учета его пуска в загруженном состоянии???

Существует формула, по которой напряжение на зажимах двигателя обратнопропорционально пусковому току. Стоит подумать как его ограничить.
Какие будут мнения по поводу моей идеи увеличить время пуска? По моему как раз это поможет уменьшить пусковой ток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Uzbek I   Плавный запуск   22.10.2005, 23:15
- - Слава   Пуск двигателя   23.10.2005, 22:05
- - uzbek   Межвиткового точно нет, напругу питающей подстанци...   23.10.2005, 23:50
- - kivan   Случайно не в шахте конвейер стоит? Напряжение бол...   24.10.2005, 9:10
- - volt   У меня было, что-то похожее. Надо было брать более...   24.10.2005, 18:24
- - Viktor2004   Какая марка блока плавного пуска?   25.10.2005, 0:34
- - uzbek   Система действительно стоит в шахте. Производитель...   25.10.2005, 23:30
- - kivan   Интересно!!! kil@list.ru Какие вообще параметры ...   26.10.2005, 9:45
- - Viktor2004   Цитата(uzbek)Пуск двигателя реализуется методом пл...   26.10.2005, 23:04
- - kivan   А не может быть такого, что мощность двигателя выб...   27.10.2005, 21:19
- - uzbek   Кажется победили: разнесли запуск ЭД по времени, у...   28.10.2005, 22:04
- - kivan   Цитата(uzbek)Кажется победили: разнесли запуск ЭД ...   30.10.2005, 19:56
- - eke   Плавный запуск   23.12.2005, 14:29
- - Гость   Kivan i Viktor ! Вы что, живете на этом сайте?   23.12.2005, 15:14
- - kivan   Цитата(Anonymous)Kivan i Viktor ! Вы что, живете н...   23.12.2005, 16:13
- - Viktor2004   Я в конторе один. Где еще пообщаешься с братьями-э...   23.12.2005, 20:58