Испытание трансформатора , протокол неверен

atinv
сообщение 12.9.2008, 6:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.11.2005
Пользователь №: 4086



Производитли тех. освидетельствование трансформаторов. (вышел срок эксплуатации)
Своя ЭТЛ имеет разрешение для производсва измерений до 1000в.
для испытания трансформаторов 10\0,4 наняли лабораторию РТН.

Посмотрите протокол по моему он не верен.
И измерения сопротивления изоляции трансформатора проводились без отсоединения питающего кабеля (ВВ) и шинного моста ТП (НН)

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
atinv
сообщение 12.9.2008, 12:01
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.11.2005
Пользователь №: 4086



Смущает ПТЭЭП
приложение 3,1 таблица 1
Порядок и объем проверки изоляции обмоток
трансформаторов после капитального ремонта и заливки маслом

1. Характеристика масла
(в объеме сокращенного анализа) - в норме.
2. Сопротивление изоляции R60 - за время
ремонта снизилось не более чем на 30%.
3. Сопротивление изоляции R60 не ниже
указанного в табл. 2.
4. Отношение R60 / R15 при температуре (10 - 30)
град. С должно быть не менее 1,3.
Вернуться в начало страницы