Производитли тех. освидетельствование трансформаторов. (вышел срок эксплуатации)
Своя ЭТЛ имеет разрешение для производсва измерений до 1000в. для испытания трансформаторов 10\0,4 наняли лабораторию РТН. Посмотрите протокол по моему он не верен. И измерения сопротивления изоляции трансформатора проводились без отсоединения питающего кабеля (ВВ) и шинного моста ТП (НН) |
|
![]() |
||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.11.2005 Пользователь №: 4086 ![]() |
Смущает ПТЭЭП
приложение 3,1 таблица 1 Порядок и объем проверки изоляции обмоток трансформаторов после капитального ремонта и заливки маслом 1. Характеристика масла (в объеме сокращенного анализа) - в норме. 2. Сопротивление изоляции R60 - за время ремонта снизилось не более чем на 30%. 3. Сопротивление изоляции R60 не ниже указанного в табл. 2. 4. Отношение R60 / R15 при температуре (10 - 30) град. С должно быть не менее 1,3. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |