петля фаза-ноль

aleksey71
сообщение 17.7.2008, 22:25
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Регистрация: 29.6.2008
Пользователь №: 11551



всем привет .на вопрос прошу ответить проще а всяких выдержек из ПУЭ и тд не стоит .
сопрпотивление петли фаза-ноль - замыкаем самый дальний объект (фазовый провод с нулевым) и подаем питание на проводку через средство защиты испытуемого участка
как пример( в моем понимании) автомат 25А подали питание с вторичной обмотки транса(пусть 60В) замеряем ток цепи( он должен быть не менее 75А - так иль нет?)при котором сработает автомат (а если это ПН-2 то она сгорит и что их меняй после каждого замера?).
всталяем в формулу Zп = U / I. и получаем где-то 0.85 Ома . А время срабатывания автомата берем из ПУЭ или как-то засекаем или тоже вычисляем? а вообще это сопротивление где-то регламентируется иль нет?
а если измерить значение сопротивления участка омметром оно должно приблизительно совпадать с расчетным или это совершенно разные вещи? (в протоколе написано - измеренное значение сопротивления цепи фаза-ноль)
измеренное или расчетное значение тока однофазного к.з.( выдержка из протокола) - это значение номинала автомата или то при котором он отрубился при испытании?
диапазон тока срабатывания расцепителя к.з. - это как?
вот пожалуй все. прошу строго не судить. разъясните как можете. заранее спасибо!

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shapiton
сообщение 29.9.2008, 9:41
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 232
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



С диапазоном тока срабатывания не все так просто!
Ural привел значения для автоматов выпущенных по ГОСТ Р 50345-99 ( к примеру: Ленэнерго, письмом, рекомендовало принимать их макимальными, т.е. 5,10,20). У АВ других ГОСТов диапозон другой. Советую обратится к методике:
http://www.yanviktor.narod.ru/ispytaniya/index.htmм, а так же к паспорту АВ
И еще. Так как при измерении приборы замеряющие ПФО замыкание производят "через себя", то УЗО проверяемой линии, если оно там стоит, неприменно отключится. У некоторых приборов(megger CM300 mk5), есть функция позволяющая этого избежать. icon_smile.gif


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2025, 10:51
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены