Испытание трансформатора , протокол неверен

atinv
сообщение 12.9.2008, 6:40
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Регистрация: 1.11.2005
Пользователь №: 4086



Производитли тех. освидетельствование трансформаторов. (вышел срок эксплуатации)
Своя ЭТЛ имеет разрешение для производсва измерений до 1000в.
для испытания трансформаторов 10\0,4 наняли лабораторию РТН.

Посмотрите протокол по моему он не верен.
И измерения сопротивления изоляции трансформатора проводились без отсоединения питающего кабеля (ВВ) и шинного моста ТП (НН)

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Shapiton
сообщение 29.9.2008, 10:04
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 232
Регистрация: 22.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7665



Если замеры были произведены без расшиновки- это ошибка- однозначно, но протокол в порядке. Еще бы разность оммиков по фазам написали, а не "в норме".
А вот с абсорбцией да! Это надо смотреть масло!

Сообщение отредактировал Shapiton - 29.9.2008, 10:08


--------------------
Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс