![]() Помогите! нет 0 ... или все-таки земли |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Помогите! нет 0 ... или все-таки земли |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.11.2005 Пользователь №: 4232 ![]() |
Доброго времени суток, уважаемые!
Проблемма следующего рода. В одном очень уважаемом, но при этом весьма старом здании контора сняла офис. Через некоторое время директор понял, что существуящая схема электропроводки их не устраивает: много рабочих мест, дорогие мониторы, которые не переносят перепадов напруги ( дизайн, верстка) и т.д... решились обратиться к нам, так как мы им тащили сетку для компов. Но когда я залез в распред. щиток, то меня охватил ужас: в щиток приходят 3 огромных кабеля с фазой ( смещенной или нет - не знаю) и ВСЕ! А "0" для розеток, которыми питаются около 50-ти компов и т.д и т.п. - просто прикручен к арматуре щитка, котороя, естесс-но, дальше никуда не уходит... Вопрос. Это нормально? И как в таком раскладе сделать нормально? Нормальной "земли " нигде нет в помине ( а я-то, наивный, собрался 3-х жильный тянуть...), варианты типа "землю на СГВ" - отметаю сразу. Пожалуйста, подскажите что можно сделать реально - только не уходите, плз. в дебри - а то я не пойму. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 ![]() |
Фазы нужно три. При трехфазной системе распределения, нагрузка должна быть равномерно рапределена по фазам. И это обязятельное условие. Где в розетке будет фаза или нуль ( слева или справа ) роли никакой не играет. Не надо заморачиваться "земля" или "из земли". В вашем случае достаточно грамотно выполнить ЗАНУЛЕНИЕ, т.е. в щите развести рабочий и защитный нуль. Клемма на которой будут соединены рабочие нулевые проводники надо изолировать от корпуса щита. А защитные нулевые проводники посадить на корпус.
До кучи СГВ, металлически связать с корпусом щита. Заземление из этого едва ли получится, но по крайней мере будут выравнены потециалы, которые могли "бегать" по трубе. По поводу дрожания мониторов: эту тему на форуме раз 40 обсосали и выплюнули. Воспользуйся поисковиком, или посмотри: www.tesla.ru -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |