Необходимость УЗО , несколько вопросов, не судите строго |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Необходимость УЗО , несколько вопросов, не судите строго |
Гость_Гость_Олег_*_* |
31.8.2008, 19:28
Сообщение
#1
|
Гости |
1. Необходимо ли УЗО для группы освещения сан.узла? или АВ достаточно? и почему
2. Для прибора охранно-пожарной сигнализации нужен АВ только? Спасибо |
|
|
2.9.2008, 21:07
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
1. если в санузле нет розеток и светильники расположены на высоте более 2,5 м. от пола, то УЗО не обязательно. если они расположены ниже 2,5 м. и имеют класс 2- то тоже УЗО не надо; -класс 1- то обязательно; -класс 0- такой светильник не допускается ставить. уровень IP из имеющейся инфы назвать не могу, т.к. не знаю. что из себя представляет этот санузел.
2. автоматический выключатель нужен обязательно. если прибор ОПС установлен на высоте менее 2,5 м. от пола- УЗО обязательно, если выше- не обязательно. |
|
|
3.10.2008, 11:56
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17445 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2024, 12:48 |
|