Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Необходимость УЗО , несколько вопросов, не судите строго

Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 31.8.2008, 19:28
Сообщение #1





Гости






1. Необходимо ли УЗО для группы освещения сан.узла? или АВ достаточно? и почему
2. Для прибора охранно-пожарной сигнализации нужен АВ только?

Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
электроник1
сообщение 2.9.2008, 21:07
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 821
Регистрация: 16.3.2008
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720



1. если в санузле нет розеток и светильники расположены на высоте более 2,5 м. от пола, то УЗО не обязательно. если они расположены ниже 2,5 м. и имеют класс 2- то тоже УЗО не надо; -класс 1- то обязательно; -класс 0- такой светильник не допускается ставить. уровень IP из имеющейся инфы назвать не могу, т.к. не знаю. что из себя представляет этот санузел.
2. автоматический выключатель нужен обязательно. если прибор ОПС установлен на высоте менее 2,5 м. от пола- УЗО обязательно, если выше- не обязательно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 3.10.2008, 11:56
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17445
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(электроник1 @ 2.9.2008, 22:07) *
2. автоматический выключатель нужен обязательно. если прибор ОПС установлен на высоте менее 2,5 м. от пола- УЗО обязательно, если выше- не обязательно.

Где норма про УЗО на ОПС прописана?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Олег_*   Необходимость УЗО   31.8.2008, 19:28
- - c2н5он   1. если не будет розеток и светильник соотв. IP - ...   31.8.2008, 19:45
- - Гость_Олег_*   а достаточный IP - это 44? ACM1-T1VUO, может, кто-...   31.8.2008, 20:04
- - электроник1   1. если в санузле нет розеток и светильники распол...   2.9.2008, 21:07
|- - Олега   Цитата(электроник1 @ 2.9.2008, 22:07) 2. ...   3.10.2008, 11:56
- - push   ACM1-T1VUO - похоже модуль контроля доступа набира...   3.10.2008, 11:36
- - электроник1   1.7.49. Токоведущие части электроустановки не долж...   3.10.2008, 18:36
- - Victor195002   Добрый день. 1. Приборы наиболее известных произво...   4.10.2008, 9:40
- - Олега   электроник1, у Вас привычка выдавать в огромных ко...   4.10.2008, 9:53
|- - электроник1   Цитата(Олега @ 4.10.2008, 9:53) электрони...   4.10.2008, 16:54
- - Victor195002   Добрый день 2Олега Да, собственно говоря, я ниче...   4.10.2008, 10:11
|- - Олега   Цитата(Victor195002 @ 4.10.2008, 11:11) Д...   4.10.2008, 21:25
- - электроник1   если прибор охранно-пожарной сигнализации имеет пр...   4.10.2008, 21:58
- - Олега   Что ж тут непонятного. Я бы добавил лишь, что рядо...   4.10.2008, 22:36
- - электроник1   особо опасное оно может быть и не только в ванной,...   4.10.2008, 22:45
- - Олега   Кошмар какой. Ведь и ведро с водой может пролиться...   4.10.2008, 23:00
- - Гость_Дмитрий_*   Цитата(электроник1 @ 4.10.2008, 21:58) ес...   25.2.2009, 7:53
- - andrey357   Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 25.2.2009, 7:53)...   25.2.2009, 8:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему