Доброго времени суток, уважаемые!
Проблемма следующего рода. В одном очень уважаемом, но при этом весьма старом здании контора сняла офис. Через некоторое время директор понял, что существуящая схема электропроводки их не устраивает: много рабочих мест, дорогие мониторы, которые не переносят перепадов напруги ( дизайн, верстка) и т.д... решились обратиться к нам, так как мы им тащили сетку для компов. Но когда я залез в распред. щиток, то меня охватил ужас: в щиток приходят 3 огромных кабеля с фазой ( смещенной или нет - не знаю) и ВСЕ! А "0" для розеток, которыми питаются около 50-ти компов и т.д и т.п. - просто прикручен к арматуре щитка, котороя, естесс-но, дальше никуда не уходит... Вопрос. Это нормально? И как в таком раскладе сделать нормально? Нормальной "земли " нигде нет в помине ( а я-то, наивный, собрался 3-х жильный тянуть...), варианты типа "землю на СГВ" - отметаю сразу. Пожалуйста, подскажите что можно сделать реально - только не уходите, плз. в дебри - а то я не пойму. |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Добрый день!
Выясните вопрос что приходит в щиток. Компьютерная нагрузка создает в нулевом (N) проводнике ток, который почти равен номинальному току фазы. При этом если нулевой (N) и защитный (РЕ) проводники объединяются в щите, то ток нулевого проводника будет создавать помехи в защитном (РЕ) проводнике. Из этого следут два вывода: 1 - УЗО ставить на компьютерную нагрузку не рекомендуется, т.к. оно будет срабатывать из-за тока в нулевом проводнике; 2 - Мерцание мониторов из-за тока в зашитном РЕ проводнике. Решить эту проблему можно очень просто. Необходимо установить он-лайновский источник бесперебойного питания ИБП. Он устранит перепады напряжения и при правильном заземлении устранит мерцание мониторов. Как сделать правильное заземление? Надо первоначально выяснить что из себя представляет существующая система электроснабжения. Но можно попробовать подключить защитный проводник к трубам ГВС, ХВС, либо к металической конструкции здания. По идее PEN проводник должен разделятся на РЕ и N на вводе в здание, на вводе в здание PEN проводник должн подключаться к металическим конструкцям здания и трубам ГВС и ХВС и Главной заземляющей шине (ГЗШ). Поэтому при подключении защитного проводника к трубам или к металическим конструкциям здания имеем возможность на прямую попасть на ГЗШ. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2025, 11:49 |
|
![]() |