Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение трансформаторов тока , на экранированный провод

Viktor2004
сообщение 7.10.2008, 16:17
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Здравствуйте коллеги.
Подскажите пожалуйста. Можно ли ставить на экранированный кабель трансформатор тока типа "бублик"?
Экран заземлен с одной стороны. Кабель имеет одну экранированную жилу.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Коот
сообщение 8.10.2008, 6:18
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 462
Регистрация: 27.12.2005
Пользователь №: 4533



Как я понял речь идет об обычных "бубликах" которые охватывают сразу три фазы кабеля, я правильно понял? Если да, то каким образом эти "бублики" связаны с измерением токов в жилах кабеля? Где конкретно вы производили измерения, что у вас не сходится баланс?
Вообще-то "бублики" устанавливаются на экранированые кабеля. Я сам этого недопонимаю, потому как экран должен исказить или вовсе убрать электромагнитное поле которое распространяется от жил кабеля при протекании в них тока. Но, тем не менее, бублики ставятся на экранированые кабеля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 8.10.2008, 18:45
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Коот @ 8.10.2008, 7:18) *
Да, растолкуйте подробнее как происходят замеры. На стороне 110кВ на кабеле есть бублики, вы измеряете ток непосредственно на бубликах? Как измеряется ток на стороне 6 кв? И кстати кде электрические характеристики этих бубликов (в вашей ссылке только размеры).


Нам поставили задачу АСКУЭячить готовую подстанцию. Для этой цели все измерительные трансы были в наличии кроме тех злополучных "бубликов", о которых я писал. Мы поставили счетчики А1800, по нашему требованию были поставлены те бублики и концы вторичек выданы нам в щит. Данные счетчиков сводятся по интерфейсному кабелю RS-422 на сервер "Альфа-Центр", а от сервера по радиомодему в "Ленэнерго". Балланс по 6 и 10 кВ сводится идеально. А балланс силовых трансов (ввод и два вывода) не сводится никак. Ток вывода 6кВ 500А мы видим на сервере, на самом счетчике и замерено клещами. Все совпадает. Ток в сети 10кВ пока пренебрегаем, нагрузка очень маленькая. Ток на вводе транса показывает 14А на сервере и непосредственно на счетчике. С учетом коэффициента трансформаторов тока, реальный ток во вторичке ТТ 0,2А. Подтверждено на энергомониторе. Но это очень мало. Проверить какой ток в линии 110кВ я больше никак не могу. Вот и ищу причину. Либо трансы тока не ставятся на экранированный кабель. Либо трансы тока собраны неверно. Либо обмотки трансов тока каким-то образом закорочены (визуально на клеммах не видно), а ток 0,2А это наводка на кабель вторички.
О трансах тока другой информации у меня нет. Та организация, которая их ставила, обещала когда-то найти нам паспорта.

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 8.10.2008, 18:59


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 8.10.2008, 19:45
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1521
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



При нагрузке на стороне НН 500 А вторичный ток на стороне ВН (с учетом Ктт = 400/5) должен быть равен 500/18,3/80 = 0,34 А. А у Вас 0,2 А? По всем трем фазам одинаково (если одинаково, то это не ошибка в сборке токовых цепей и не наводка)? Это замер ВАФом на входе в счетчик?
Возможные варианты:
- слишком маленькая нагрузка по стороне ВН (то что говорил Uran) и "бублики" не в классе (потребление токовых цепей счетчиков? Вольтамперные характеристики ТТ?) ;
- на самом деле Ктт не 400/5 или в счетчики "забит" не тот коэффициент;
- все же закоротка на ТТ и ток делится между закороткой и счетчиками (у меня был вариант, когда счетчики актива и реактива были подключены паралельно по токовым цепям, но это на уровне сельского РЭСа.)


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 8.10.2008, 20:04
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(mic61 @ 8.10.2008, 20:45) *
При нагрузке на стороне НН 500 А вторичный ток на стороне ВН (с учетом Ктт = 400/5) должен быть равен 500/18,3/80 = 0,34 А. А у Вас 0,2 А? По всем трем фазам одинаково (если одинаково, то это не ошибка в сборке токовых цепей и не наводка)?

По всем 3-м фазам 0,2А. Разница в сотых долях.
Цитата
Это замер ВАФом на входе в счетчик?

Это энергомонитор показывает. Есть у нас такой прибор за 600 тыс руб
Цитата
Возможные варианты:
- слишком маленькая нагрузка по стороне ВН (то что говорил Uran) и "бублики" не в классе (потребление токовых цепей счетчиков? Вольтамперные характеристики ТТ?) ;

По бубликам у меня информации нет. Только название, коэффициент и класс точности.
Цитата
- на самом деле Ктт не 400/5 или в счетчики "забит" не тот коэффициент;

Коэффициент забит тот. Даже если бы был не тот, сервер "Альфа-Центр" настроен на тот коэффициент. За это отвечаю
Цитата
- все же закоротка на ТТ и ток делится между закороткой и счетчиками (у меня был вариант, когда счетчики актива и реактива были подключены паралельно по токовым цепям, но это на уровне сельского РЭСа.)

Счетчик А1800 один мерит актив и реактив в двух направлениях. Больше на измерительной обмотке никто не сидит. А закоротку я визуально не видел. Экспериментировать с отключением токовой вторички не хочу. Взорвется-невзорвется.

Цитата(Uran @ 8.10.2008, 20:56) *
По стороне 110кВ есть другие токовые цепи, кроме Вашей- можно с ними сравниться.
Векторную диаграмму Вашей цепи по 110кВ можно посмотреть?
3град емкости относительно напряжения АВ или А ?

На данной линии токовых трансов больше никаких нет, ни технического учета, ни щитовых амперметров, ни РЗА.
Векторку сделаю, прикреплю. Фазы А и С ток отстает от фазного напряжения градусов на 10-15, а по фазе В опережает на 3 градуса относительно фазного напряжения В.

Сообщение отредактировал Viktor2004 - 8.10.2008, 20:07


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 8.10.2008, 20:44
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1521
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Viktor2004 @ 8.10.2008, 20:04) *
...По бубликам у меня информации нет. Только название, коэффициент и класс точности.

А длина и сечение контрольных кабелей?

Сообщение отредактировал mic61 - 8.10.2008, 20:45


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Viktor2004   Подключение трансформаторов тока   7.10.2008, 16:17
- - Ретро РЗиА   Сделать можно все, что угодно, вопрос в следующем,...   7.10.2008, 22:38
- - Viktor2004   На подстанции 110кВ/10кВ/6кВ от КРУЭ до трансформа...   7.10.2008, 23:46
|- - mic61   Цитата(Viktor2004 @ 7.10.2008, 23:46) ......   8.10.2008, 11:39
- - Коот   Как я понял речь идет об обычных "бубликах...   8.10.2008, 6:18
|- - Viktor2004   Цитата(Коот @ 8.10.2008, 7:18) Да, растол...   8.10.2008, 18:45
|- - mic61   При нагрузке на стороне НН 500 А вторичный ток на ...   8.10.2008, 19:45
|- - Viktor2004   Цитата(mic61 @ 8.10.2008, 20:45) При нагр...   8.10.2008, 20:04
|- - mic61   Цитата(Viktor2004 @ 8.10.2008, 20:04) ......   8.10.2008, 20:44
- - чукча   Цитата(Viktor2004 @ 7.10.2008, 13:17) Здр...   8.10.2008, 7:40
- - Viktor2004   Бублики разборные, одеваются на кабель без расшино...   8.10.2008, 8:19
|- - Roman_D   Цитата(Viktor2004 @ 8.10.2008, 7:19) И ещ...   8.10.2008, 19:06
|- - Viktor2004   Цитата(Roman_D @ 8.10.2008, 20:06) На мой...   8.10.2008, 19:20
- - Uran   Так как тр-р пока ненагружен достаточно(14А-это ми...   8.10.2008, 9:55
- - Коот   Да, растолкуйте подробнее как происходят замеры. Н...   8.10.2008, 12:22
- - Viktor2004   ЦитатаТак как тр-р пока ненагружен достаточно(14А-...   8.10.2008, 18:33
- - Viktor2004   Забавно получилось. Мой коллега тоже здесь же ищет...   8.10.2008, 19:01
- - Uran   Смотрите пост №8 mic61, он подсчитал вам вашу нагр...   8.10.2008, 19:56
- - Viktor2004   Да там все рядом. Через стенку. А сечение тоже по ...   8.10.2008, 20:49
|- - mic61   Если вспомнить сети с изолированной нейтралью (6.....   8.10.2008, 21:26
- - Viktor2004   Это как вручную? На шлейфный осцилограф подать три...   8.10.2008, 22:06
- - Andrey Izh   Почитайте здесь: http://www.electrik.org/forum/ind...   8.10.2008, 22:51
- - Viktor2004   Да, мы вместе работаем. Только я не уверен что экр...   8.10.2008, 23:53
- - Коот   Ну... я бы в таком случае начал бы экспериментиров...   9.10.2008, 5:55
|- - Viktor2004   Цитата(Коот @ 9.10.2008, 6:55) Ну... я бы...   9.10.2008, 9:07
|- - Andrey Izh   Цитата(Viktor2004 @ 9.10.2008, 9:07) К вв...   9.10.2008, 9:31
- - Andrey Izh   Я уверен, что вся проблема в экране. Думаю, всё де...   9.10.2008, 7:15
- - Uran   Судя по векторной диаграмме, построенной с Ваших с...   9.10.2008, 9:27
- - Viktor2004   Цитата(Uran @ 9.10.2008, 10:27) Схему ток...   9.10.2008, 10:03
|- - Uran   QUOTE (Viktor2004 @ 9.10.2008, 11:03) Рис...   9.10.2008, 10:56
- - Uran   Прошу прощения,похоже схемку неправильно нарисовал...   9.10.2008, 11:55
- - Viktor2004   Набросал измерительные цепи, если где-нибудь случа...   9.10.2008, 13:30
|- - mic61   Цитата(Viktor2004 @ 9.10.2008, 13:30) Наб...   9.10.2008, 16:19
|- - Viktor2004   Цитата(mic61 @ 9.10.2008, 17:19) А энерго...   9.10.2008, 16:37
- - Uran   Схема правильная,цепи напряжения можно было не рис...   9.10.2008, 16:26
- - Коот   У вас есть какая-то неисправность. Ее искать можно...   10.10.2008, 6:37
|- - Andrey Izh   Цитата(Коот @ 10.10.2008, 7:37) Как не кр...   10.10.2008, 6:49
- - Viktor2004   Совершенно верно господа. Только пока еще не теряю...   10.10.2008, 15:13
- - Uran   Если экран заземлен с 2-х сторон,он уже не экран,а...   10.10.2008, 15:45
- - Viktor2004   Спасибо! Ха! Господа! Читаю последний ...   11.10.2008, 1:21
|- - mic61   Сегодня включали ПС (правда 35 кВ, но не суть.) С ...   16.10.2008, 23:49
|- - sanitar   Цитата(mic61 @ 17.10.2008, 0:49) Сегодня ...   19.10.2008, 11:12
|- - Viktor2004   Цитата(mic61 @ 17.10.2008, 0:49) Сегодня ...   22.10.2008, 16:47
|- - mic61   Цитата(Viktor2004 @ 22.10.2008, 16:47) А ...   22.10.2008, 17:15
|- - Viktor2004   Цитата(mic61 @ 22.10.2008, 18:15) Дык, на...   23.10.2008, 14:35
- - чукча   Санитар, это у вас видимо от недопонимания как раб...   19.10.2008, 13:01
- - mic61   Ну, единствено, что хочется добавить - не короткоз...   19.10.2008, 15:06


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 19:48
Rambler's Top100     