Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение трансформаторов тока , на экранированный провод

Viktor2004
сообщение 7.10.2008, 16:17
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Здравствуйте коллеги.
Подскажите пожалуйста. Можно ли ставить на экранированный кабель трансформатор тока типа "бублик"?
Экран заземлен с одной стороны. Кабель имеет одну экранированную жилу.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Viktor2004
сообщение 8.10.2008, 20:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Да там все рядом. Через стенку. А сечение тоже по проекту, метрологи считали. 2,5 или 4. Да нет. Такая потеря не из=за контрольного кабеля.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Viktor2004   Подключение трансформаторов тока   7.10.2008, 16:17
- - Ретро РЗиА   Сделать можно все, что угодно, вопрос в следующем,...   7.10.2008, 22:38
- - Viktor2004   На подстанции 110кВ/10кВ/6кВ от КРУЭ до трансформа...   7.10.2008, 23:46
|- - mic61   Цитата(Viktor2004 @ 7.10.2008, 23:46) ......   8.10.2008, 11:39
- - Коот   Как я понял речь идет об обычных "бубликах...   8.10.2008, 6:18
|- - Viktor2004   Цитата(Коот @ 8.10.2008, 7:18) Да, растол...   8.10.2008, 18:45
|- - mic61   При нагрузке на стороне НН 500 А вторичный ток на ...   8.10.2008, 19:45
|- - Viktor2004   Цитата(mic61 @ 8.10.2008, 20:45) При нагр...   8.10.2008, 20:04
|- - mic61   Цитата(Viktor2004 @ 8.10.2008, 20:04) ......   8.10.2008, 20:44
- - чукча   Цитата(Viktor2004 @ 7.10.2008, 13:17) Здр...   8.10.2008, 7:40
- - Viktor2004   Бублики разборные, одеваются на кабель без расшино...   8.10.2008, 8:19
|- - Roman_D   Цитата(Viktor2004 @ 8.10.2008, 7:19) И ещ...   8.10.2008, 19:06
|- - Viktor2004   Цитата(Roman_D @ 8.10.2008, 20:06) На мой...   8.10.2008, 19:20
- - Uran   Так как тр-р пока ненагружен достаточно(14А-это ми...   8.10.2008, 9:55
- - Коот   Да, растолкуйте подробнее как происходят замеры. Н...   8.10.2008, 12:22
- - Viktor2004   ЦитатаТак как тр-р пока ненагружен достаточно(14А-...   8.10.2008, 18:33
- - Viktor2004   Забавно получилось. Мой коллега тоже здесь же ищет...   8.10.2008, 19:01
- - Uran   Смотрите пост №8 mic61, он подсчитал вам вашу нагр...   8.10.2008, 19:56
- - Viktor2004   Да там все рядом. Через стенку. А сечение тоже по ...   8.10.2008, 20:49
|- - mic61   Если вспомнить сети с изолированной нейтралью (6.....   8.10.2008, 21:26
- - Viktor2004   Это как вручную? На шлейфный осцилограф подать три...   8.10.2008, 22:06
- - Andrey Izh   Почитайте здесь: http://www.electrik.org/forum/ind...   8.10.2008, 22:51
- - Viktor2004   Да, мы вместе работаем. Только я не уверен что экр...   8.10.2008, 23:53
- - Коот   Ну... я бы в таком случае начал бы экспериментиров...   9.10.2008, 5:55
|- - Viktor2004   Цитата(Коот @ 9.10.2008, 6:55) Ну... я бы...   9.10.2008, 9:07
|- - Andrey Izh   Цитата(Viktor2004 @ 9.10.2008, 9:07) К вв...   9.10.2008, 9:31
- - Andrey Izh   Я уверен, что вся проблема в экране. Думаю, всё де...   9.10.2008, 7:15
- - Uran   Судя по векторной диаграмме, построенной с Ваших с...   9.10.2008, 9:27
- - Viktor2004   Цитата(Uran @ 9.10.2008, 10:27) Схему ток...   9.10.2008, 10:03
|- - Uran   QUOTE (Viktor2004 @ 9.10.2008, 11:03) Рис...   9.10.2008, 10:56
- - Uran   Прошу прощения,похоже схемку неправильно нарисовал...   9.10.2008, 11:55
- - Viktor2004   Набросал измерительные цепи, если где-нибудь случа...   9.10.2008, 13:30
|- - mic61   Цитата(Viktor2004 @ 9.10.2008, 13:30) Наб...   9.10.2008, 16:19
|- - Viktor2004   Цитата(mic61 @ 9.10.2008, 17:19) А энерго...   9.10.2008, 16:37
- - Uran   Схема правильная,цепи напряжения можно было не рис...   9.10.2008, 16:26
- - Коот   У вас есть какая-то неисправность. Ее искать можно...   10.10.2008, 6:37
|- - Andrey Izh   Цитата(Коот @ 10.10.2008, 7:37) Как не кр...   10.10.2008, 6:49
- - Viktor2004   Совершенно верно господа. Только пока еще не теряю...   10.10.2008, 15:13
- - Uran   Если экран заземлен с 2-х сторон,он уже не экран,а...   10.10.2008, 15:45
- - Viktor2004   Спасибо! Ха! Господа! Читаю последний ...   11.10.2008, 1:21
|- - mic61   Сегодня включали ПС (правда 35 кВ, но не суть.) С ...   16.10.2008, 23:49
|- - sanitar   Цитата(mic61 @ 17.10.2008, 0:49) Сегодня ...   19.10.2008, 11:12
|- - Viktor2004   Цитата(mic61 @ 17.10.2008, 0:49) Сегодня ...   22.10.2008, 16:47
|- - mic61   Цитата(Viktor2004 @ 22.10.2008, 16:47) А ...   22.10.2008, 17:15
|- - Viktor2004   Цитата(mic61 @ 22.10.2008, 18:15) Дык, на...   23.10.2008, 14:35
- - чукча   Санитар, это у вас видимо от недопонимания как раб...   19.10.2008, 13:01
- - mic61   Ну, единствено, что хочется добавить - не короткоз...   19.10.2008, 15:06


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 20:11
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены