Подключение трансформаторов тока , на экранированный провод |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение трансформаторов тока , на экранированный провод |
7.10.2008, 16:17
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Здравствуйте коллеги.
Подскажите пожалуйста. Можно ли ставить на экранированный кабель трансформатор тока типа "бублик"? Экран заземлен с одной стороны. Кабель имеет одну экранированную жилу. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
8.10.2008, 22:06
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Это как вручную? На шлейфный осцилограф подать три значения ТН три значения ТТ? Так мы давно от осцилографов отказались. и ВАФом не пользуемся. Энергомонитору можно вполне доверять. Да и без него нестыковка явно видна. Ведь действующие значения токов я после ТТ обычными стрелочными клещами мерил. Тут векторка уже вторична, найти бы почему действующие значение тока на вводе в 2 раза меньше реального.
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|