Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подключение трансформаторов тока , на экранированный провод

Viktor2004
сообщение 7.10.2008, 16:17
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Здравствуйте коллеги.
Подскажите пожалуйста. Можно ли ставить на экранированный кабель трансформатор тока типа "бублик"?
Экран заземлен с одной стороны. Кабель имеет одну экранированную жилу.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Коот
сообщение 10.10.2008, 6:37
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 462
Регистрация: 27.12.2005
Пользователь №: 4533



У вас есть какая-то неисправность. Ее искать можно теоретически или практически (с помощью экспериментов) Практически вы не можете- не дают ничего делать. Если даже искать неисправность чисто теоретически, то в итоге как не крути, всеравно придется проводить эксперимент по проверки правильности найденой теоретически неисправности. Как не крути, приедтся выполнять отключения переключения и т.д. Если бы я оказался в вашей ситуации, в которой нужно устранить неисправность, но нельзя трогать оборудование, я бы развел руками. Нерешаемая проблема.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 10.10.2008, 6:49
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Цитата(Коот @ 10.10.2008, 7:37) *
Как не крути, приедтся выполнять отключения переключения и т.д. Если бы я оказался в вашей ситуации, в которой нужно устранить неисправность, но нельзя трогать оборудование, я бы развел руками. Нерешаемая проблема.

Рассуждать можно долго и упорно до бесконечности. Но любое предположение таковым и останется без практической проверки. К тому-же вы люди не глупые и при предоставлении свободы действий на одной группе учета сами во всем разберетесь без всякого форума. Для этого необходимо доказать заказчику необходимость вывода из работы одного из трансформаторов для поиска неисправности. Второй трансформатор остается в работе и возьмет всю нагрузку на себя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Viktor2004   Подключение трансформаторов тока   7.10.2008, 16:17
- - Ретро РЗиА   Сделать можно все, что угодно, вопрос в следующем,...   7.10.2008, 22:38
- - Viktor2004   На подстанции 110кВ/10кВ/6кВ от КРУЭ до трансформа...   7.10.2008, 23:46
|- - mic61   Цитата(Viktor2004 @ 7.10.2008, 23:46) ......   8.10.2008, 11:39
- - Коот   Как я понял речь идет об обычных "бубликах...   8.10.2008, 6:18
|- - Viktor2004   Цитата(Коот @ 8.10.2008, 7:18) Да, растол...   8.10.2008, 18:45
|- - mic61   При нагрузке на стороне НН 500 А вторичный ток на ...   8.10.2008, 19:45
|- - Viktor2004   Цитата(mic61 @ 8.10.2008, 20:45) При нагр...   8.10.2008, 20:04
|- - mic61   Цитата(Viktor2004 @ 8.10.2008, 20:04) ......   8.10.2008, 20:44
- - чукча   Цитата(Viktor2004 @ 7.10.2008, 13:17) Здр...   8.10.2008, 7:40
- - Viktor2004   Бублики разборные, одеваются на кабель без расшино...   8.10.2008, 8:19
|- - Roman_D   Цитата(Viktor2004 @ 8.10.2008, 7:19) И ещ...   8.10.2008, 19:06
|- - Viktor2004   Цитата(Roman_D @ 8.10.2008, 20:06) На мой...   8.10.2008, 19:20
- - Uran   Так как тр-р пока ненагружен достаточно(14А-это ми...   8.10.2008, 9:55
- - Коот   Да, растолкуйте подробнее как происходят замеры. Н...   8.10.2008, 12:22
- - Viktor2004   ЦитатаТак как тр-р пока ненагружен достаточно(14А-...   8.10.2008, 18:33
- - Viktor2004   Забавно получилось. Мой коллега тоже здесь же ищет...   8.10.2008, 19:01
- - Uran   Смотрите пост №8 mic61, он подсчитал вам вашу нагр...   8.10.2008, 19:56
- - Viktor2004   Да там все рядом. Через стенку. А сечение тоже по ...   8.10.2008, 20:49
|- - mic61   Если вспомнить сети с изолированной нейтралью (6.....   8.10.2008, 21:26
- - Viktor2004   Это как вручную? На шлейфный осцилограф подать три...   8.10.2008, 22:06
- - Andrey Izh   Почитайте здесь: http://www.electrik.org/forum/ind...   8.10.2008, 22:51
- - Viktor2004   Да, мы вместе работаем. Только я не уверен что экр...   8.10.2008, 23:53
- - Коот   Ну... я бы в таком случае начал бы экспериментиров...   9.10.2008, 5:55
|- - Viktor2004   Цитата(Коот @ 9.10.2008, 6:55) Ну... я бы...   9.10.2008, 9:07
|- - Andrey Izh   Цитата(Viktor2004 @ 9.10.2008, 9:07) К вв...   9.10.2008, 9:31
- - Andrey Izh   Я уверен, что вся проблема в экране. Думаю, всё де...   9.10.2008, 7:15
- - Uran   Судя по векторной диаграмме, построенной с Ваших с...   9.10.2008, 9:27
- - Viktor2004   Цитата(Uran @ 9.10.2008, 10:27) Схему ток...   9.10.2008, 10:03
|- - Uran   QUOTE (Viktor2004 @ 9.10.2008, 11:03) Рис...   9.10.2008, 10:56
- - Uran   Прошу прощения,похоже схемку неправильно нарисовал...   9.10.2008, 11:55
- - Viktor2004   Набросал измерительные цепи, если где-нибудь случа...   9.10.2008, 13:30
|- - mic61   Цитата(Viktor2004 @ 9.10.2008, 13:30) Наб...   9.10.2008, 16:19
|- - Viktor2004   Цитата(mic61 @ 9.10.2008, 17:19) А энерго...   9.10.2008, 16:37
- - Uran   Схема правильная,цепи напряжения можно было не рис...   9.10.2008, 16:26
- - Коот   У вас есть какая-то неисправность. Ее искать можно...   10.10.2008, 6:37
|- - Andrey Izh   Цитата(Коот @ 10.10.2008, 7:37) Как не кр...   10.10.2008, 6:49
- - Viktor2004   Совершенно верно господа. Только пока еще не теряю...   10.10.2008, 15:13
- - Uran   Если экран заземлен с 2-х сторон,он уже не экран,а...   10.10.2008, 15:45
- - Viktor2004   Спасибо! Ха! Господа! Читаю последний ...   11.10.2008, 1:21
|- - mic61   Сегодня включали ПС (правда 35 кВ, но не суть.) С ...   16.10.2008, 23:49
|- - sanitar   Цитата(mic61 @ 17.10.2008, 0:49) Сегодня ...   19.10.2008, 11:12
|- - Viktor2004   Цитата(mic61 @ 17.10.2008, 0:49) Сегодня ...   22.10.2008, 16:47
|- - mic61   Цитата(Viktor2004 @ 22.10.2008, 16:47) А ...   22.10.2008, 17:15
|- - Viktor2004   Цитата(mic61 @ 22.10.2008, 18:15) Дык, на...   23.10.2008, 14:35
- - чукча   Санитар, это у вас видимо от недопонимания как раб...   19.10.2008, 13:01
- - mic61   Ну, единствено, что хочется добавить - не короткоз...   19.10.2008, 15:06


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 20:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены