Возникла следующая проблема. Предстоит замена ввода 220 кВ на трансформаторе. Привезли новый, не маслонаполненный. Первое испытание сделали утром. Температура ночью была +2. В момент испытаний около 8. Прибор "Тангенс-2000" показал результат "минус 00,063%". Емкость была чуть меньше заводской, но в пределах нормы. По прямой схеме. По обратной, тангенс был 1,540, что в два раза больше заводских испытаний.
Второе испытание делали после обеда. Температура уже была около 15, но сам ввод был еще холодный. На металлических местах в отдельных точках пирометр показывал даже минус 3. Результаты испытаний таковы. По прямой схеме тангенс "минус 00,177", емкость чуть подросла. По обратной все осталось также.
Вопрос. Почему прибор показал отрицательное значение и в чем может быть причина?
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Vasya-72
сообщение 14.10.2008, 15:40
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 9.10.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 12295



Ввод испытывался на площадке ОРУ на электростанции. Завод не то, чтобы требует, просто начальство решило, что надо его испытать перед установкой. Насчет начальства никаких плохих слов говорить не буду, потому что оно уж считает себя слишком умными. И еще. Ввод испытывался в деревянной таре и в лежачем положении. Мы только сняли верхнюю крышку с ящика и убрали весь полиэтилен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vasya-72   Тангенс угла диэлектрических потерь   10.10.2008, 11:38
- - Shapiton   Уточнить хочу: где замеры происходили территориаль...   14.10.2008, 12:17
- - Vasya-72   Ввод испытывался на площадке ОРУ на электростанции...   14.10.2008, 15:40
- - actto   На вводах 220кВ таангенс меряется только у вводов ...   18.10.2008, 1:24
- - Shapiton   actto прав- ПУЭ не хочет испытывать не бумажно-мас...   20.10.2008, 23:55
- - Гость   Вы не единственный кто намерял Тангенсом-2000 отри...   13.1.2009, 15:53
- - Гость   рядом или паралельно чтото на ходилось что создает...   16.2.2009, 19:40
- - t2k   Цитата(Vasya-72 @ 10.10.2008, 12:38)...   17.6.2009, 11:38
- - asverevkin   Наши меряли ввод ГБМТ 220 кВ в вертикальном положе...   22.8.2010, 20:27
|- - lexs_2006   Цитата(asverevkin @ 22.8.2010, 20:27) Наш...   25.8.2010, 14:58
|- - Гость999   Цитата(asverevkin @ 22.8.2010, 20:27) Наш...   28.5.2013, 9:35
- - KypaTop   Тангенс не должен быть отрицательным.   23.8.2010, 11:40
- - KypaTop   Если измерения выполняются на территории действующ...   27.8.2010, 6:29
|- - lexs_2006   Цитата(KypaTop @ 27.8.2010, 7:29) lexs_20...   27.8.2010, 13:04
- - KypaTop   Да влияние всего на результат измерений описан в м...   29.8.2010, 18:39
|- - lexs_2006   Цитата(KypaTop @ 29.8.2010, 19:39) Чего т...   1.9.2010, 13:52
- - Karasev   Здравствуйте! Встречался со случаями отрицате...   1.9.2010, 9:41
- - KypaTop   С Вектором получается Вектор-С - высоковольтный из...   2.9.2010, 13:14
- - Шаровая молния   Мы тоже сейчас МЕП-5 стали пользоваться (недавно к...   13.9.2010, 17:54
- - gladkov   Отрицательный тангенс получается при плохом контак...   22.9.2010, 17:54
- - KypaTop   Цитатаа где повышающий трансформатор для подачи 10...   29.9.2010, 5:25
- - gladkov   АИД --- но сравнивайте тогда равноценные комплекты...   29.9.2010, 16:51
- - KypaTop   Цитатаили я ошибаюсь нет не ошибаетесь, совершенно...   30.9.2010, 5:07
|- - Shapiton   Цитата(KypaTop @ 30.9.2010, 6:07) все рав...   14.10.2010, 13:11
- - Nick   Если тангенс угла потерь элементов измерительной с...   14.12.2010, 11:23
|- - Shapiton   Цитата(Nick @ 14.12.2010, 11:23) Если тан...   17.12.2010, 1:31
- - KypaTop   ЦитатаЕсли тангенс угла потерь элементов измерител...   20.12.2010, 6:40
- - Nick   ??? А пример можно? Я привел как раз пример. Дальш...   20.12.2010, 16:58
- - Шаровая молния   А в каких случаях у схемы потерь больше, чем у изм...   20.12.2010, 21:38
- - Гость   Цитата(Шаровая молния @ 20.12.2010, 21:38...   24.12.2010, 19:06
|- - Шаровая молния   Цитата(Гость @ 24.12.2010, 19:06) Схема п...   27.12.2010, 22:15
- - Nick   А чем отличается образцовый конденсатор от необраз...   29.12.2010, 20:22
- - Шаровая молния   Отсутствием диэлектрических потерь.   30.12.2010, 21:20
|- - Nick   Цитата(Шаровая молния @ 30.12.2010, 21:20...   31.12.2010, 14:04
|- - Шаровая молния   Всех с наступающим Новым годом!! Желаю все...   31.12.2010, 22:43
- - Гость   У нас был отрицательный тангенс при замере ТФЗМ-50...   5.11.2011, 10:12
- - ВВИ3   С Тангенсом-2000 были интересные вещи. При плохом ...   26.1.2012, 11:06
|- - t2k   Цитата(ВВИ3 @ 26.1.2012, 11:06) С Тангенс...   13.2.2012, 10:17
|- - dimone493   Цитата(ВВИ3 @ 26.1.2012, 10:06) С Тангенс...   13.2.2012, 19:18
- - Save86   Здравствуйте! Если эту тему еще кто-нибудь чит...   14.4.2012, 22:54
- - dimone493   а каким прибором делали измерения штатные? а Вы пр...   15.4.2012, 7:57
|- - Save86   Цитата(dimone493 @ 15.4.2012, 7:57) а как...   16.4.2012, 20:40
|- - lexs_2006   Цитата(Save86 @ 16.4.2012, 20:40) 2011 г....   18.4.2012, 12:18
|- - actto   Цитата(Save86 @ 16.4.2012, 20:40) Мерялли...   20.4.2012, 9:51
- - Save86   Дело не в недоверии и не в отсутствии опыта. Прост...   15.4.2012, 10:08
- - Save86   Цитата(Save86 @ 14.4.2012, 23:54) сторонн...   23.4.2012, 19:07
- - Govor   Здравствуйте Возникла срочная необходимость закупк...   24.4.2013, 10:35
|- - dimone493   Цитата(Govor @ 24.4.2013, 9:35) Здравству...   25.4.2013, 20:20
- - Govor   попробовали испытать с Р5026м трансформатор ТМГ-25...   26.4.2013, 6:32
- - Govor   емкость конденсатора Р5023 - 50,23 пикофарада. Изм...   26.4.2013, 14:13
- - Govor   тут знакомый релейщик выдал "трансы до 110 кВ...   27.4.2013, 13:08
|- - Karasev   Цитата(Govor @ 27.4.2013, 14:08) тут знак...   27.4.2013, 14:42
- - Govor   Про РД забыл, тоже вчера нашел. Спасибо   28.4.2013, 7:09
- - dimone493   ПТЭЭП 2.3. Измерение тангенса угла диэлектрических...   2.5.2013, 21:41
- - Гость_вован_*   Ребята кто работает вектором? Выбросьте его без ра...   1.9.2014, 16:25
- - Шаровая молния   Это ты к чему всё расписал? МЕП-5СА у нас есть.   1.9.2014, 18:21
- - Гость_Игорь_*   Народ помогите контора хочет купить новые мосты пе...   4.11.2014, 12:55
- - Гость-Bmy   Доброго дня коллеги! Вчера у нас на предприяти...   14.11.2014, 8:42
- - FRAER   Предохранитель менять пробовали?   14.11.2014, 11:30
- - Bmy   Естественно, предохранитель поменяли. Оказываеться...   14.11.2014, 13:57
- - FRAER   Ну так поменяйте его   14.11.2014, 14:42
- - Гость_Сергей_*   Здравствуйте! возникла проблема с установкой Т...   27.4.2015, 7:45
|- - dimone493   Цитата(Гость_Сергей_* @ 27.4.2015, 6:45) ...   17.5.2015, 19:40
- - An188   Подскажите пожалуйста, при измерении тангенса ввод...   28.6.2017, 6:08
- - Гость   Возможно отсутствует заземление по прямой схемекор...   21.12.2017, 18:00
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость @ 21.12.2017, 18:00) Возможн...   21.12.2017, 18:42
|- - An188   Цитата(Гость сочувствующий @ 21.12.2017, 18...   22.6.2018, 5:31
- - МС ИЗПИ ЯКТ   При непонятных показателях измерений и когда при и...   13.2.2018, 4:45
- - Shapiton   Добрый, коллеги. Испытывал, давеча, ввода ГКТIII, ...   27.9.2020, 0:24
- - An188   в этом году пытали эти ввода, всё отлично. так и н...   27.9.2020, 4:50
- - viktorsamo1lov   Цитата(An188 @ 27.9.2020, 5:50) в этом го...   18.6.2021, 17:58
- - Гость_Олег_*   Прибор Тангенс 2000 . Измерение ввода БМТ-110 кВ ...   21.12.2023, 7:00