![]() Тангенс угла диэлектрических потерь , Отрицательное значение тангенса. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Тангенс угла диэлектрических потерь , Отрицательное значение тангенса. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.10.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 12295 ![]() |
Здравствуйте!
Возникла следующая проблема. Предстоит замена ввода 220 кВ на трансформаторе. Привезли новый, не маслонаполненный. Первое испытание сделали утром. Температура ночью была +2. В момент испытаний около 8. Прибор "Тангенс-2000" показал результат "минус 00,063%". Емкость была чуть меньше заводской, но в пределах нормы. По прямой схеме. По обратной, тангенс был 1,540, что в два раза больше заводских испытаний. Второе испытание делали после обеда. Температура уже была около 15, но сам ввод был еще холодный. На металлических местах в отдельных точках пирометр показывал даже минус 3. Результаты испытаний таковы. По прямой схеме тангенс "минус 00,177", емкость чуть подросла. По обратной все осталось также. Вопрос. Почему прибор показал отрицательное значение и в чем может быть причина? Спасибо! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.10.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 12295 ![]() |
Ввод испытывался на площадке ОРУ на электростанции. Завод не то, чтобы требует, просто начальство решило, что надо его испытать перед установкой. Насчет начальства никаких плохих слов говорить не буду, потому что оно уж считает себя слишком умными. И еще. Ввод испытывался в деревянной таре и в лежачем положении. Мы только сняли верхнюю крышку с ящика и убрали весь полиэтилен.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 9:22 |
|
![]() |