Линейное и фазное напряжение , В случае "обрыва' нейтрального провода |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Линейное и фазное напряжение , В случае "обрыва' нейтрального провода |
14.10.2008, 21:01
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 30.6.2006 Из: Видное Пользователь №: 5957 |
Здравствуйте! Хотел задать вопрос. Всем известно, что если вторичная обмотка транса соединена в звезду и линейное напряжение соответствует 380В, то фазное напряжение будет в корень из трёх раз меньше. Мне как-то сказали, что если вдруг нейтральный провод ‘оторвётся’ от нейтральной точки, то фазное и линейное напряжение будут равны, т.е. будут равны 380В. Мне кажется что это неправильно и даже в случае если данная ситуация произойдёт, то на напряжение это никак не повлияет. Ведь при построение векторной диаграммы, когда мы находим вот этот корень из трёх, нейтральный провод там никак не участвует. Кто-нибудь сможет развеять мои сомнения? Спасибо!
-------------------- Когда Бог сказал: ' Да будет свет! ' , провода были уже подведены.
|
|
|
15.10.2008, 9:12
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Напряжение между фазой и нулевым проводом при обрыве нейтрали действительно может оказаться любым в пределах от 0 до 380 В - в зависимости от сопротивления нагрузки в разных фазах. Причем линейные напряжения сохранятся в пределах нормы.
При построении векторной диаграммы нуль не нужен при симметричных режимах. А при обрыве средняя точка будет "болтаться". Представим себе трехфазный "делитель напряжения" с различными сопротивлениями и вычислим напряжение на средней точке? Тема поднималась не однажды http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=6603 Поищи в сети "отгорание нуля" или "обрыв нейтрали". Сообщение отредактировал Roman_D - 15.10.2008, 9:21 |
|
|