![]() Испытание трансформатора , протокол неверен |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Испытание трансформатора , протокол неверен |
![]()
Сообщение
#1
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.11.2005 Пользователь №: 4086 ![]() |
Производитли тех. освидетельствование трансформаторов. (вышел срок эксплуатации)
Своя ЭТЛ имеет разрешение для производсва измерений до 1000в. для испытания трансформаторов 10\0,4 наняли лабораторию РТН. Посмотрите протокол по моему он не верен. И измерения сопротивления изоляции трансформатора проводились без отсоединения питающего кабеля (ВВ) и шинного моста ТП (НН) |
|
![]() |
||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Протокол не полный.
1.Измерение потерь Х.Х. 2.Измерение сопротивления обмоток постоянному току. 3.Измерение коэффициента трансформации (по выбору). 4.Определение полярности обмоток (если транс после ремонта). 5.Измерение сопротивления изоляции и испытание повышенным напряжением промышленной частоты. По протоколу- Каб маловато будет, разбираться надо, однако.
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 15.4.2008 Из: Хабаровск Пользователь №: 10951 ![]() |
Протокол не полный. 1.Измерение потерь Х.Х. ... По протоколу- Каб маловато будет, разбираться надо, однако. 1. Производится у трансформаторов 1000кВА и более (хотя мы меряем всегда) ... Каб не нормируется, а вот изоляция действительно низкая (если реально температура не 40 , а чуть ниже - транс не пригоден)(скорее всего из за того , что не расшиновывали) И почему не испытывали повышенным напряжением... На месте автора я бы заставил перемерять и обязательно с расшиновкой. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |