Подключение трансформаторов тока , на экранированный провод |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение трансформаторов тока , на экранированный провод |
7.10.2008, 16:17
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Здравствуйте коллеги.
Подскажите пожалуйста. Можно ли ставить на экранированный кабель трансформатор тока типа "бублик"? Экран заземлен с одной стороны. Кабель имеет одну экранированную жилу. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
19.10.2008, 13:01
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1346 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Санитар, это у вас видимо от недопонимания как работает трансформатор. Экран, заземлённый в двух точках по разные стороны ТТ по сути есть короткозамкнутый виток на сердечнике ТТ. И при наличии тока в рабочей жиле в таком короткозамкнутом витке не может не быть тока, с соответствующими неизбежными последствиями для точности измерений.
-------------------- энге елдыбабай!
|
|
|