Здравствуйте коллеги.
Подскажите пожалуйста. Можно ли ставить на экранированный кабель трансформатор тока типа "бублик"? Экран заземлен с одной стороны. Кабель имеет одну экранированную жилу. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
11.10.2008, 1:21
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Спасибо!
Ха! Господа! Читаю последний номер журнала "ЭнергоЭксперт" Слушайте: Под Москвой в Митино открывается новая подстанция класса напряжения 500кВ/220кВ с КРУЭ. Площадь занимаемая подстанцией Западная" составляет 3 га. Для сравнения, если вместо КРУЭ на ней было бы применено ОРУ, то эта величина достигла бы свыше 14 га. ..... Штат подстанции 6 человек. Подстанция полностью автоматизирована. Оборудование только импортное, Шеф монтаж выполнялся зарубежными специалистами. Стоит отметить решение, которое было применено в части организации подключения силовых трансформаторов. Был выполнен прямой переход из эльгазовой изоляции в масляную без высоковольтного ввода, который традиционно используется на наших трансформаторах. На Западе такое решение уже используется, но в России применено впервые. Короче, здесь вообще КРУЭ вплотную пристыковали к трансу без шин и кабелей. Может на Западе это и нормально, но когда они будут ставить АИИС КУЭ, тогда почешут репу, а куда повесить бублики? Ведь тут даже кабеля нет, а в устройство западного КРУЭ предусмотрены только трансформаторы тока на линиях, которые там же имеют ответвление на секционный отключатель для перетока в другую линию. А на вводе в трансы им, как и нам будет вообще не померить. Но это у них еще впереди. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
16.10.2008, 23:49
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1521 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Сегодня включали ПС (правда 35 кВ, но не суть.) С такими же кабельными вводами и "бубликами" по высокой стороне.
Экран каждой фазы собран в общий жгут за ТТ, пропущен "назад" через "бублик" и заземлен. Никаких проблем с величинами тока не было! А чем у Вас дело закончилось? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
22.10.2008, 16:47
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Сегодня включали ПС (правда 35 кВ, но не суть.) С такими же кабельными вводами и "бубликами" по высокой стороне. Экран каждой фазы собран в общий жгут за ТТ, пропущен "назад" через "бублик" и заземлен. Никаких проблем с величинами тока не было! А чем у Вас дело закончилось? А пока ничем не закончилось. Написал письмо с обоснованием. Жду ответа. Там видимо сейчас мозговой штурм. Ну теоретически можно отвинтить четыре болта экрана, поставить на изолятор, прикрутить к нему провод такого же сечения что и экран, и пропустить назад через бублик, а потом на землю. Но кто же это позволит? Да еще под напряжением кабеля 110 кВ. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|