Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Помогите! нет 0 ... или все-таки земли

SheV
сообщение 21.11.2005, 1:03
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 21.11.2005
Пользователь №: 4232



Доброго времени суток, уважаемые!
Проблемма следующего рода. В одном очень уважаемом, но при этом весьма старом здании контора сняла офис. Через некоторое время директор понял, что существуящая схема электропроводки их не устраивает: много рабочих мест, дорогие мониторы, которые не переносят перепадов напруги ( дизайн, верстка) и т.д... решились обратиться к нам, так как мы им тащили сетку для компов. Но когда я залез в распред. щиток, то меня охватил ужас: в щиток приходят 3 огромных кабеля с фазой ( смещенной или нет - не знаю) и ВСЕ!
А "0" для розеток, которыми питаются около 50-ти компов и т.д и т.п. - просто прикручен к арматуре щитка, котороя, естесс-но, дальше никуда не уходит... Вопрос. Это нормально? И как в таком раскладе сделать нормально? Нормальной "земли " нигде нет в помине ( а я-то, наивный, собрался 3-х жильный тянуть...), варианты типа "землю на СГВ" - отметаю сразу.
Пожалуйста, подскажите что можно сделать реально - только не уходите, плз. в дебри - а то я не пойму.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
kivan
сообщение 2.12.2005, 0:17
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Модераторы
Сообщений: 375
Регистрация: 9.9.2005
Из: Одинцово
Пользователь №: 3869



Цитата(Феодор)
Ну вы, блин, даёте.


На счет УЗО при худшем варианте, когда линейное напряжение между фазами 220....По теории все грамотно!!! Должно работать!!!

Что Вы думаете на счет другого варианта подключения УЗО. Если там сеть все-таки выполнена правильно и имеем N и фазный проводник. При подключении компьютерной нагрузки ток нулевой последовательности может превышать ток в фазном проводнике. Получается УЗО будет постоянно вырубать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SheV   Помогите! нет 0 ... или все-таки земли   21.11.2005, 1:03
- - Джин   Уважаемый, для начала Вам нужно определиться сколь...   21.11.2005, 22:05
- - SheV   Немного пояснений. 1. Сколько фаз приходит - пока ...   21.11.2005, 22:35
- - Джин   Фазы нужно три. При трехфазной системе распределен...   21.11.2005, 23:07
- - SheV   Спасибо, но до конца все таки не понял. Изолироват...   21.11.2005, 23:25
- - Гость   Добрый день! Выясните вопрос что приходит в щиток....   22.11.2005, 10:31
- - kivan   Это я написал! Цитата(Anonymous)Добрый день! Выясн...   22.11.2005, 10:33
- - SheV   Добрый! Спасибо. Проблемма как раз в том, что здан...   22.11.2005, 20:23
- - kivan   Я сталкивался с тем что в старых зданиях вообще не...   23.11.2005, 9:55
- - SheV   Один ИБП на все??? Это каких же он будет размеров?...   23.11.2005, 17:01
- - kivan   50 компьютеров. ИБП будет 1500х1000х1000 примерно!   23.11.2005, 18:37
- - Tchernishev   Ну, ребята, я не знаю. Как бы вся практика должна ...   23.11.2005, 23:31
- - SheV   Спасибо! Гранит я, к стати, грыз - не на столько н...   24.11.2005, 3:33
- - kivan   Если сечение кабеля или провода выбрано правильно ...   24.11.2005, 14:27
- - SheV   открываю в электронном иде ПУЭ, глава 1.7.1., так....   24.11.2005, 22:34
- - Гость   Согласен с Tchernishev: в царские времена 20-этажн...   28.11.2005, 4:39
- - Слава   Проводка   28.11.2005, 23:49
- - Гость   Re: Проводка   29.11.2005, 10:02
- - Феодор   Ну вы, блин, даёте. УЗО ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО. Посл...   1.12.2005, 18:57
- - сергей_абрамов   Щитки расположенные на лестничных площадках , обяз...   1.12.2005, 20:11
- - Феодор   Это "по хорошему". Если лестничный щиток нормально...   1.12.2005, 21:20
- - kivan   Цитата(Феодор)Ну вы, блин, даёте. На счет УЗО при...   2.12.2005, 0:17
- - kivan   А может там все просто отлично!!! Приходят три жил...   2.12.2005, 0:35
- - Гость   Цитата(kivan)А монтажник просто устал и в конце ра...   2.12.2005, 1:35
- - Гость   Извините, не подписался: Чайник.   2.12.2005, 1:37
- - Феодор   kivan, не сбивай себя с толку. Гармоники с нагруз...   3.12.2005, 22:49
- - kivan   Для питания компьтеров используются импульсные бло...   5.12.2005, 11:53
- - Феодор   Если говорить точно, то в трёхфазной сети нелинейн...   6.12.2005, 0:28
- - Чайник   Цитата(Феодор)... Векторная сумма токов по четырём...   6.12.2005, 8:22
- - kivan   Цитата(Феодор)Если говорить точно, то в трёхфазной...   6.12.2005, 13:22
- - Гость   Уважаемый Чайник, согласно современной трактовке к...   7.12.2005, 0:17
- - kivan   Все верно!!! Я и сам это понимаю..... Но почему в ...   7.12.2005, 10:52
- - Феодор   Я предложу такую гипотезу: сетевой фильтр - это, к...   7.12.2005, 21:17
- - kivan   Получается так!!! Компьютерная нагрузка является н...   9.12.2005, 18:20
- - Феодор   Говорят человеку - не сбивай себя с толку, а он вс...   9.12.2005, 18:55
- - Viktor2004_   Господа, привожу цитату из книги Михаила Гука "Апп...   9.12.2005, 20:05
- - kivan   Цитата(Феодор)Говорят человеку - не сбивай себя с ...   11.12.2005, 17:26
- - Феодор   Что-то не нашёл я в статье упоминания о вышибаемом...   12.12.2005, 7:15
- - kivan   Компьютерный фильтр - это емкостная утечка! Если р...   12.12.2005, 10:55
- - Феодор   Диалог развивается! Есть решение: уставка УЗО долж...   13.12.2005, 0:11
- - Гость   C:Documents and SettingsuserМои документы   13.12.2005, 13:27
- - kivan   При симетричной системе имеем следующее: при этом...   13.12.2005, 14:35
- - Феодор   Красиво! Это в чём? Первые два примера - на ура, ...   13.12.2005, 18:12
- - kivan   Цитата(Феодор)Красиво! Это в чём? Первые два прим...   13.12.2005, 18:45
- - Viktor2004_   kivan, в какой программе вы иммитировали процессы?   13.12.2005, 23:43
- - Феодор   Ну, скажем, АА - это уже не синусоида. А что име...   14.12.2005, 0:19
- - Viktor2004_   Господа, господа! Пытался вникнуть в эту тему. Нал...   14.12.2005, 21:22
- - kivan   Мне никто не верит . Сделаю последнюю попытку. Т...   15.12.2005, 15:28
- - Viktor2004_   Да тот факт что ток в нулевом проводнике при нелин...   15.12.2005, 23:52
- - Феодор   Да, уже по кругу ходим. Разногласие в понимании ...   16.12.2005, 1:57


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему