Расчет допустимого токо по сечению провода |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Расчет допустимого токо по сечению провода |
21.10.2008, 21:44
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 22.3.2006 Пользователь №: 5132 |
Зная сечение аллюминевого провода, как расчитать допустимую длительную нагрузку по току для одиночного провода и в жгуте.
|
|
|
23.10.2008, 19:08
Сообщение
#2
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
Таблица 1.3.5.
Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами Сечение токопроводящей жилы, мм2 Ток, А, для проводов, проложенных открыто в одной трубе двух одножильных трех одножильных четырех одножильных одного двухжильного одного трехжильного 2 21 19 18 15 17 14 2,5 24 20 19 19 19 16 3 27 24 22 21 22 18 4 32 28 28 23 25 21 5 36 32 30 27 28 24 6 39 36 32 30 31 26 8 46 43 40 37 38 32 10 60 50 47 39 42 38 16 75 60 60 55 60 55 25 105 85 80 70 75 65 35 130 100 95 85 95 75 50 165 140 130 120 125 105 70 210 175 165 140 150 135 95 255 215 200 175 190 165 120 295 245 220 200 230 190 150 340 275 255 - - - 185 390 - - - - - 240 465 - - - - - 300 535 - - - - - 400 645 - - - - - |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.1.2025, 9:28 |
|