Трансформатор тока - диапазон измеряемых частот |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Трансформатор тока - диапазон измеряемых частот |
27.10.2008, 12:31
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 |
Объясните, пожалуйста, следующий вопрос.
Почему паспортная номинальная частота трансформаторов тока (ТТ) ограничивается в диапазоне (50...60)Гц? Т.е. почему ТТ плохо измеряет 40Гц? 30Гц? 20Гц? Лично я никаких физических причин для неиспользования классических ТТ, например, при 20Гц не вижу. Но производители почему-то видят и пишут про 50Гц. В чём же дело? P.S. Отмечу, что эти "чудные" частоты возникают в приложениях с ЧРП. Сообщение отредактировал VladM - 27.10.2008, 12:31 |
|
|
27.10.2008, 18:10
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1517 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
... Лично я никаких физических причин для неиспользования классических ТТ, например, при 20Гц не вижу. Но производители почему-то видят и пишут про 50Гц. В чём же дело? ... Дело в том, что магнитная индукция магнитопровода зависит (в том числе и) от частоты. B = E2/(4.44*f*Sm*w2) Т.е. использовать-то можно при "нерасчетных" частотах, но вот что ТТ будет показывать..? А "физика процесса" - прикиньте, что будет, если на ТТ подать постоянный ток (нулевая частота.) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
|
|
27.10.2008, 18:30
Сообщение
#3
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 11117 |
Дело в том, что магнитная индукция магнитопровода зависит (в том числе и) от частоты. B = E2/(4.44*f*Sm*w2) Т.е. использовать-то можно при "нерасчетных" частотах, но вот что ТТ будет показывать..? А "физика процесса" - прикиньте, что будет, если на ТТ подать постоянный ток (нулевая частота.) Не совсем согласен и вот почему: 1. Формула 4.44 справедлива всегда (ибо это закон ЭМИ для син-ных процессов), но практически пользоваться ею в случае с ТТ невозможно: т.к. первичная обмотка питается от источника тока (а не напряжения), то ЭДС сильно изменяется при изменении тока (в отличие от случая с силовым Т или с ТН, где ЭДС примерно равна напряжению сети). 2. Магнитная индукция в сердечнике ТТ по сути процесса должна быть близка к нулю и пропорциональна первичному току. Причём практически независимо от частоты - в разумных пределах (здесь я не говорю о 5 или 3 или 0 Гц). 3. Если в первичную обмотку подать постоянный ток, то во вторичной обмотке тока не будет. На нулевой частоте явления ЭМИ нет. Однако индукция в сердечнике будет ненулевой, это будет некая конкретная величина пропорциональная току нагрузки. Пока писал подумал - а может дело в банальном соотношении X2/R2, которое со снижением частоты начинает падать и следовательно точность измерений "заваливается"?? Может если бы R2=0 (активное сопротивление вторичной цепи было СТРОГО равно нулю, а не примерно как есть на практике), то диапазон частот был бы шире?? Сообщение отредактировал VladM - 27.10.2008, 18:32 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.1.2025, 2:11 |
|