Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Трансформатор тока - диапазон измеряемых частот

VladM
сообщение 27.10.2008, 12:31
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 11117



Объясните, пожалуйста, следующий вопрос.
Почему паспортная номинальная частота трансформаторов тока (ТТ) ограничивается в диапазоне (50...60)Гц? Т.е. почему ТТ плохо измеряет 40Гц? 30Гц? 20Гц?

Лично я никаких физических причин для неиспользования классических ТТ, например, при 20Гц не вижу. Но производители почему-то видят и пишут про 50Гц. В чём же дело?



P.S. Отмечу, что эти "чудные" частоты возникают в приложениях с ЧРП.

Сообщение отредактировал VladM - 27.10.2008, 12:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
mic61
сообщение 27.10.2008, 18:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1517
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(VladM @ 27.10.2008, 11:31) *
...
Лично я никаких физических причин для неиспользования классических ТТ, например, при 20Гц не вижу. Но производители почему-то видят и пишут про 50Гц. В чём же дело?
...

Дело в том, что магнитная индукция магнитопровода зависит (в том числе и) от частоты.
B = E2/(4.44*f*Sm*w2)
Т.е. использовать-то можно при "нерасчетных" частотах, но вот что ТТ будет показывать..?
А "физика процесса" - прикиньте, что будет, если на ТТ подать постоянный ток (нулевая частота.)


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
VladM
сообщение 27.10.2008, 18:30
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 112
Регистрация: 5.5.2008
Пользователь №: 11117



Цитата(mic61 @ 27.10.2008, 18:10) *
Дело в том, что магнитная индукция магнитопровода зависит (в том числе и) от частоты.
B = E2/(4.44*f*Sm*w2)
Т.е. использовать-то можно при "нерасчетных" частотах, но вот что ТТ будет показывать..?
А "физика процесса" - прикиньте, что будет, если на ТТ подать постоянный ток (нулевая частота.)

Не совсем согласен и вот почему:
1. Формула 4.44 справедлива всегда (ибо это закон ЭМИ для син-ных процессов), но практически пользоваться ею в случае с ТТ невозможно: т.к. первичная обмотка питается от источника тока (а не напряжения), то ЭДС сильно изменяется при изменении тока (в отличие от случая с силовым Т или с ТН, где ЭДС примерно равна напряжению сети).
2. Магнитная индукция в сердечнике ТТ по сути процесса должна быть близка к нулю и пропорциональна первичному току. Причём практически независимо от частоты - в разумных пределах (здесь я не говорю о 5 или 3 или 0 Гц).
3. Если в первичную обмотку подать постоянный ток, то во вторичной обмотке тока не будет. На нулевой частоте явления ЭМИ нет. Однако индукция в сердечнике будет ненулевой, это будет некая конкретная величина пропорциональная току нагрузки.

Пока писал подумал - а может дело в банальном соотношении X2/R2, которое со снижением частоты начинает падать и следовательно точность измерений "заваливается"?? Может если бы R2=0 (активное сопротивление вторичной цепи было СТРОГО равно нулю, а не примерно как есть на практике), то диапазон частот был бы шире??

Сообщение отредактировал VladM - 27.10.2008, 18:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2025, 2:11
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены