Выбор АВ , Какой АВ нужен для защиты АД |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбор АВ , Какой АВ нужен для защиты АД |
Гость_Гость_* |
1.11.2008, 19:29
Сообщение
#1
|
Гости |
Здравствуйте господа электрики! Можно ли ставить для защиты асинхронного электродвигателя автомат с электромагнитным расцепителем (не будет АВ выбивать при пусковых токах) или же достаточно теплового расцепителя.
|
|
|
Гость_ВВ_* |
2.11.2008, 1:57
Сообщение
#2
|
Гости |
Если Вам нужно защищать цепь, с двигателем до 40 – 50кВт, то можете применить тепловое реле и АВ с характеристикой С или Д. Тепловое реле нужно потому, что характеристика теплового расцепителя в АВ не соответствует требованиям защиты двигателя от перегрузок. Рвзумеется, если Вы хотите на каждый двигатель (если их у Вас несколько) ставить АВ, то лучше применить автомат защиты двигателя. Этот АВ является комбинацией АВ с электромагнитным расцепителем Ip = (10 -13)In и регулируемым тепловым расцепителем (In – 50% In ). Такие АВ выпускают и в России. Один из вариантов можете посмотреть здесь:
http://www.ba6000.ru/catalog/?id_page=1 Естественно, есть они и у любого бренда. Но, если у Вас двигателей несколько, то дешевле поставить 1 АВ на все и по тепловому реле на двигатель. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2024, 11:56 |
|