Выбор АВ , Какой АВ нужен для защиты АД

Гость_Гость_*
сообщение 1.11.2008, 19:29
Сообщение #1





Гости






Здравствуйте господа электрики! Можно ли ставить для защиты асинхронного электродвигателя автомат с электромагнитным расцепителем (не будет АВ выбивать при пусковых токах) или же достаточно теплового расцепителя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_ВВ_*
сообщение 2.11.2008, 1:57
Сообщение #2





Гости






Если Вам нужно защищать цепь, с двигателем до 40 – 50кВт, то можете применить тепловое реле и АВ с характеристикой С или Д. Тепловое реле нужно потому, что характеристика теплового расцепителя в АВ не соответствует требованиям защиты двигателя от перегрузок. Рвзумеется, если Вы хотите на каждый двигатель (если их у Вас несколько) ставить АВ, то лучше применить автомат защиты двигателя. Этот АВ является комбинацией АВ с электромагнитным расцепителем Ip = (10 -13)In и регулируемым тепловым расцепителем (In – 50% In ). Такие АВ выпускают и в России. Один из вариантов можете посмотреть здесь:
http://www.ba6000.ru/catalog/?id_page=1
Естественно, есть они и у любого бренда.
Но, если у Вас двигателей несколько, то дешевле поставить 1 АВ на все и по тепловому реле на двигатель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2024, 11:56
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены