Здравствуйте господа электрики! Можно ли ставить для защиты асинхронного электродвигателя автомат с электромагнитным расцепителем (не будет АВ выбивать при пусковых токах) или же достаточно теплового расцепителя.
|
|
|
Гость_ОБОН_* |
2.11.2008, 10:29
Сообщение
#2
|
Гости |
Здравствуйте господа электрики! Можно ли ставить для защиты асинхронного электродвигателя автомат с электромагнитным расцепителем (не будет АВ выбивать при пусковых токах) или же достаточно теплового расцепителя. Здравствуйте всем участникам! Мое мнение: Согласно ПУЭ п.5.3.55 эл. двигатели переменного тока дожны иметь защиту от К.З. и согласно п.5.3.57 от перегрузки в оговоренных там случаях. Если Вам защищать двигатель от перегрузки не надо и желаете выбрать АВ с максимальным мгновенно действующим расцепителем (токовая отсечка), то см. ПУЭ п.5.3.56 как для предохранителя и затем проверить выбранную уставку с длительно допустимым током проводника (кабель, провод) согласно п.3.1.9 не более 450% или проверить на К.З. согласно п.3.1.8. По моему гораздо проще взять АВ с комбинированным (электромагнитным и тепловым) расцепителями, с соответствующей для Вашего случая характеристикой «С»-легкий пуск или «D»-тяжелый пуск двигателя. АВ с данными характеристиками для этого и создавались. С уважением! |
|
|