Народ, подскажите пожалуйста.
Есть маленькое здание (11 метров высота, площадь~50м), оно по РД 34.21.122-87 попадает под категорию - "70% здания не относится ни I ни к II ни к III категории молниезащиты. В этом РД написанно что "должна быть предусмотрена только защита от заноса высоких потенциалов по коммуникациям, вводимым в помещения, подлежащие молниезащите" Вопрос такой, могу ли я использовать в качестве этой защиты уже существующую систему уравнивания потенциалов ?. В РД 34.21.122-87 и в СО 153-34.21.122-2003 я найти однозначного ответа не смог. Заранее спасибо. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17719 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Какой изолятор для МП применить? (какой спасет от ПУМ)
2. То же для стойки и то же для изоляции телекоммуникаций.? Эти вопросы созвучны с затрагивавшимся как-то вопросом уравнивания потенциалов в мансардном (чердачном) помещении. Почему, в принципе, нужно ставить МП на крыше здания, если по РД от прямых ударов защита такого здания не требуется, только уравнивание. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |